Bonjour,
Je voudrais commandé des prises par domotique, elles sont cablées en 2.5² .
Mon problème est que sur ma carte domotique je mets un disjoncteur 10A donc section de fils 1.5² pour alimenter ma carte .
Et sur cette même carte je vais prendre un contact pour des prises commandées.Es-ce que le 1.5² placé du disjoncteur à ma carte pose pose problème ?
Merci d'avance
prises commandées
- françois79
- De passage

- Messages : 18
- Enregistré le : mer. 18 juin 2014 19:20
- Contact :
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: prises commandées
bonjour
par quoi ces prises sont elles protégées?
la section de filerie doit à minima être dimensionnée en fonction de la protection et être à minima de 1,5mm² pour des prises
@+
par quoi ces prises sont elles protégées?
la section de filerie doit à minima être dimensionnée en fonction de la protection et être à minima de 1,5mm² pour des prises
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités