Enigme électrique!!!

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Enigme électrique!!!

Message par aalegrand »

Je suis dans une maison que j'ai fait rénové au niveau électrique par un électricien. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de l'hiver.
A certain moment de la journée la tension tombe chez moi jusqu'à 187V!!!! Que faire???
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par artelec24 »

appellez l'EDF :lol: , ils doivent vous fournir approximativement 210 Volt minimum , je me rappelle plus le chiffre exact.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par Carminas »

Bonsoir

EDF doit fournir 207V mini, mais à la sortie du disjoncteur de branchement.

Il faut voir à quel niveau cette mesure de 187V a été faite, si c'est en bout d'un branchement de grande longueur mal dimensionné, ce n'est pas la faute d'EDF.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par RFco »

Hello,

Cela "m'est" arrivé l'année dernière, EDF à changé l'abonné de phase et après plus de soucis...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par aalegrand »

A priori EDF me fourni ce qu'il faut et la mesure est prise sur n'importe quelle prise y compris celle pres du compteur!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: ?????
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par RFco »

mesurez au niveau du disjoncteur de branchement en coupant tous les départs

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par aalegrand »

je vais essayer mais après le repas! Si je coupe l'élec maintenant on est pas près de manger!! Bon ap.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par RFco »

cela vous permettra de savoir d'où vient la chute de tension, si en aval direct du DB EDF vous avez toujours ces 187V vous serez en droit de leur demander des comptes...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
aalegrand
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 29 oct. 2008 12:57
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par aalegrand »

Le problème c'est que je n'ai pas 187V tout le tps (heureusement!!) . c'est souvent le matin et le soir ca oscille entre 182V et 205V. Pour l'instant j'ai 216V je ne peut donc pas faire le test j'essaierai demain matin.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enigme électrique!!!

Message par RFco »

Test à refaire donc en début de période tarifaire jour/nuit...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités