Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par mat34 »

Bonjour merci RFCo,

Dernière question, je peux superposer 2 fils 6mm2 (d'un côté le fil rigide et de l'autre côté mon fil souple avec un embout de câblage ? Quel fil doit être au contact des vis? Le dominos de 10mm2 suffira?

Merci


Cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7420
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par RFco »

Bonjour



Pourquoi un embout, c'est inhabituel


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par mat34 »

d'un coté j'ai du rigide donc pas besoin. mais de l’autre coté j'ai du fil souple (multibrins) donc obligé de mettre un embout de connexion?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7420
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par RFco »

je n'ai jamais vu d'embout sur un câble pour une plaque, c'est peut être un tort, mais personne ne le fait si pas d'origine
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par mat34 »

vous me conseillez quoi?
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par Didier62 »

bonjour,
mat34 a écrit :vous me conseillez quoi?
si vous avez à relier 2 fils de 6 mm²,un dominos de 16 mm² et les fils serrés sur les 2 vis comme il a été dit plus haut.

@+
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par mat34 »

Je vais prendre un domino en 10mm² et un autre en 16mm² et je placerai le plus adapté.
Je vais acheter les embout de cablage pour faire ce branchement.

Par contre il est préférable de mettre le cable rigide vers les vis ou bien l'embout de cablage?

Merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par Candela »

Bonjour,
RFco a écrit :je n'ai jamais vu d'embout sur un câble pour une plaque, c'est peut être un tort, mais personne ne le fait si pas d'origine
C'est une quasi-obligation dans les ERT-ERP.
Le sujet a été traité ICI.
Mais il est vrai que la C15-100 reste très vague à ce sujet, évoquant simplement les précautions à prendre (526):
Si nécessaire, il est fait usage d'accessoires conçus à cet effet. //
Les connexions doivent être réalisées de façon telle qu'aucun desserrage ni rupture de brins ne soit possible sous l'effet des échauffements, variations de charge, vibrations des matériaux, dans les conditions de service.

Et les liaisons souples câblées d'origine comportent toujours des embouts, mais d'un modèle différent permettant le sertissage en machine.
Bien à toi.
Candela
Avatar du membre
mat34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : mer. 4 mars 2015 16:13
Contact :

Re: Sortie de câble 32A? ou Prise de 32A?

Message par mat34 »

Et pour conclure?
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités