sélectivité installation tnc tns

Message par donky »

bonjour
voilà je dois réaliser une installation électrique comportant 6 prises tetrapolaire, 6 mono ,15 luminaires, baes, alarme type 4, rideaux métalliques , éclairage est régime tnc tns.
l'alimentation est située à 90m du tableau dans un tgbt raccordée à un nsx 250.
ma question est comment réaliser ma sélectivité et mon arrêt d'urgence.
on m'a orienté sur une coupure via un contacteur 4 x 63A mais ça me parait trop faible rapport au nsx 250.
Avatar du membre
artifus
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57
Contact :

Re: sélectivité installation tnc tns

Message par artifus »

si je comprend bien tu rajoutes un coffret électrique pour protéger tes nouveaux départs ?
Dans ce cas, pour un nouveau coffret il te faut un interrupteur général équipé d'une coupure de type MX.
Après il y a des truc que je ne comprends pas, tu parles de sélectivité mais entre quoi et quoi ?
Le contacteur c'est pour la coupure d'urgence ? Oui mais de quelle coupure parles-tu ?
Peux-tu nous fournir un schéma de principe de ton installation.
De plus le NSX250 il est réglé à combien ? C'est un déclencheur de type TMD ou Micrologic ?
Il nous manque beaucoup d'information pour que l'on t'aide.

++
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: sélectivité installation tnc tns

Message par Didier62 »

bonjour,
je me pose les mêmes questions qu'Artifus......
je ne comprends pas tout car ca manque de détails
le TNC doit étre à l'origine de l'installation puis passage en TNS dans le nouveau coffret ,c'est bien ca ?

@+
Avatar du membre
Sylvinho38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
Contact :

Re: sélectivité installation tnc tns

Message par Sylvinho38 »

Bonjour Donky,

Le régime de neutre TNC et TNS est presque similaire à une différence :
TNC = neutre confondu avec la terre appeler PEN
TNS = neutre et terre séparer
Donc il faut savoir dans quel configuration tu es.

Pour faire le raccordement TGBT -> nouveau coffret : Coordination disjoncteur/interrupteur > iC60N/iID

Arrêt d'urgence : bobine MX+OF sur interrupteur différentiel

Sélectivité : elle se fera avec des disjoncteurs différentiel de type iC60 ou DT40N, et pense aussi à la filiation pour aller les coûts.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: sélectivité installation tnc tns

Message par Candela »

Bonjour,
Didier62 a écrit :bonjour,
je me pose les mêmes questions qu'Artifus......
je ne comprends pas tout car ca manque de détails
le TNC doit étre à l'origine de l'installation puis passage en TNS dans le nouveau coffret ,c'est bien ca ?

@+
Je partage entièrement les avis d'artifus et Didier62: sans réponses à leurs questions il n'est pas possible de donner une solution concrète.

@sylvinho38
Le post date du 1er septembre: sans nouvelles, on peut supposer que le problème a été résolu, d'une façon ou d'une autre ;-)

Le TN-S est l'aboutissement obligatoire du TN-C pour les circuits terminaux...
Dans le régime TN-S, le différentiel n'est obligatoire que pour les circuits prises*. Il faut donc, autant que possible, l'éviter pour les autres.
Et si les prises doivent être en 30 mA, le calcul amène généralement dans ce régime à utiliser les moyennes sensibilités.

Cordialement

* et évidemment pour les circuits à risques particuliers
Avatar du membre
Sylvinho38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
Contact :

Re: sélectivité installation tnc tns

Message par Sylvinho38 »

@candela
J'ai du confondre 3sept avec 3oct, pas du avoir les yeux en face des troues.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité