Problème de déclenchement

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Eric62
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 12 août 2015 17:07
Contact :

Re: Problème de déclenchement

Message par Eric62 »

Vos explications me suffirons amplement :)
Jaurais encore une question a vous posez svp : concernant le pouvoir de coupure, si je met des dijoncteurs dnx legrang avec un pdc de 3 ka sachant qu'en amont le disjoncteur generale nest plus de toute derniere jeunesse ( 3kw, 650ma) et que je ne connais pas son pdc ( environ egal a 3ka ? )

Est ce que le pdc des dijoncteurs divisionnaire de 3 ka serait suffisant, il me semblait que chez legrand il allait jusque 4,5ka
Avatar du membre
Eric62
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 12 août 2015 17:07
Contact :

Re: Problème de déclenchement

Message par Eric62 »

Bonsoir,

J ai tente de telecharger vos documents mais je ne peux pas les lire :-/ , je me contenterais de vos cours d electrotech :-)

Je vais me refere a la nfc 15 100 pour le calibre des disj

Par contre je me suis renseigne ds divers distributeur de materiel electrique et certains propose que des disj dnx avec un pouvoir de coupure de 3 ka, alors que d autre propose du disj legrand egalement avec un pvc de 4,5ka , la encore une fois sa me perturbe :-/


je pense q un disjoncteur général a un pvc de 3 ka quelque soit le modele, donc si le pvc des disj aval est equivalent ou superieur a mon general , cela devrait etre bon ? Ou est ce que je dis des betises?

je pense que l on retrouver du 3ka en pvc pr le logement chez hager..etc ,

Est ce qu il faudrait que j achete des 4,5 ou des 3,?
Est ce qu il faut prendre en compte des caracteristiques du general ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème de déclenchement

Message par Candela »

Bonsoir,
en tarif bleu, la présence de fusibles types AD en amont du disjoncteur de branchement a pour effet de limiter l'Icc à 3 kA.
La technique actuelle permet de construire des appareils utilisables sur différents types d'installation sans qu'il y ait de surcoût, c'est pourquoi un pouvoir de coupure supérieur est souvent indiqué. Il n'y a pas d'intérêt ni d'inconvénient à les utiliser en tarif bleu.

Cordialement
Avatar du membre
Eric62
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 12 août 2015 17:07
Contact :

Re: Problème de déclenchement

Message par Eric62 »

Si je comprend bien, ce sont les fusibles situe en amont du disjoncteur qui ont le pvc de 3ka, et le disjoncteur genera n a donc pas de pouvoir de coupure si j ai bien compris

Des disj divisionnaires egal avec un pouvoir de coupure egal a 3ka suffirait donc ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Problème de déclenchement

Message par Candela »

Bonjour,
Eric62 a écrit :Si je comprend bien, ce sont les fusibles situe en amont du disjoncteur qui ont le pvc de 3ka, et le disjoncteur genera n a donc pas de pouvoir de coupure si j ai bien compris

Des disj divisionnaires egal avec un pouvoir de coupure egal a 3ka suffirait donc ?
Non, les fusibles en amont du DB limitent (si besoin!) l'Icc à 3kA max.
Les fusibles AD* ont un pouvoir de coupure de 20 kA, et le DB entre 2000 et 2400A selon les modèles. Ce n'est pas grave, vu qu'ils fonctionnent en association: les fusibles commencent à fonctionner (et à limiter)lorsque le disjoncteur est proche de son PdC max.

Donc oui, des divisionnaires 3 kA suffisent (voir guide C 15-105 3.3 pour confirmation).
(il s'agit de l'inscription figurant dans un rectangle qui est la valeur IEC 60898)

Cordialement

*Voir Fusibles AD
Avatar du membre
Eric62
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mer. 12 août 2015 17:07
Contact :

Re: Problème de déclenchement

Message par Eric62 »

Bonjour ,

Je comprend mieux maintenant,
Merci pour toutes ces precisions ,et pour votre devouement :-)

Bonne journee, á bientot
Répondre