Bonjour,
Sur un de mes projets photovoltaïque (250kWc), je me retrouve avec 3 câbles par phases entre le TGBT et le coffret ERDF.
Je souhaite raccorder 3 câbles aluminium en 240mm² sur chaque entrées d'un inter sectionneur Compact NS400.
Comment faire? Il existe des jeux de connecteurs pour 2 câbles (LV432482) mais pas pour 3.
Es ce qu'il existe d'autres types d'accessoires pour faire ce genre de branchement?
Merci d'avance.
BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases
- Sm18
- De passage

- Messages : 61
- Enregistré le : mer. 29 juil. 2015 13:10
- Localisation : Cher (18)
- Contact :
Re: BRANCHEMENT SUR NSX400 - 3 câbles par phases
Bonjour
Je pense que la seul solution est de mettre des cosses cuivre-Alu serties, ainsi que des plages en cuivre, voire peut-être des épanouisseurs . Par contre faut être équipé d'une sertisseuse hydraulique.
250kWc çà commence à causer!!!
@+
Je pense que la seul solution est de mettre des cosses cuivre-Alu serties, ainsi que des plages en cuivre, voire peut-être des épanouisseurs . Par contre faut être équipé d'une sertisseuse hydraulique.
250kWc çà commence à causer!!!
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
