Je souhaite vérifier ma note de calcul électrique avec le logiciel Caneco et lorsque je rentre toutes les infos, au final je ne tombe pas sur la chute de tension initialement trouvé avec des calculs par Excel.
Je pense qu'il y a un paramètre qui modifie mon résultat mais je ne sais pas lequel.
les données de mon problèmes sont :
Liaison entre un TGBT et un AGCP,
réseau : triphasé
1 câbles par phase en aluminium en 300² avec le neutre en 150²
Longueur = 173 m
mode de pose 61
Intensité 313 A
Je devrais trouver une chute de tension au alentour de 1.71%
et avec Caneco je trouve une chute de tension de 2.94% !!
D’où vient cette différence??
Merci d'avance
paramètres caneco pour calcul de chute de tension
-
pericles
- Expert

- Messages : 1286
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: paramètres caneco pour calcul de chute de tension
bonjour,
j’ai répondu à votre question sur l’autre forum,
sur le site Volta, vous trouverez la calculette chute de tension version 2
le lien de la calculette http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
rappel le pourcentage de la chute de tension est égal : u / 230 x 100
soit 6,68 / 230 x 100 = 2,9 %
donc avec la calculette Volta, il faut renseigner le champ:"saisie de la tension" :230
votre erreur est de diviser par 400 au lieu de 230
votre calcul correspond à 6.68 / 400 x 100 = 1.67 %
cordialement
j’ai répondu à votre question sur l’autre forum,
sur le site Volta, vous trouverez la calculette chute de tension version 2
le lien de la calculette http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10881
rappel le pourcentage de la chute de tension est égal : u / 230 x 100
soit 6,68 / 230 x 100 = 2,9 %
donc avec la calculette Volta, il faut renseigner le champ:"saisie de la tension" :230
votre erreur est de diviser par 400 au lieu de 230
votre calcul correspond à 6.68 / 400 x 100 = 1.67 %
cordialement
Re: paramètres caneco pour calcul de chute de tension
Bonjour,
le problème vient bien du fait que je divise par 400 au lieu de 230
Merci pour votre aide =), je reviens vers vous si j'ai d'autres soucis.
le problème vient bien du fait que je divise par 400 au lieu de 230
Merci pour votre aide =), je reviens vers vous si j'ai d'autres soucis.