Bonjour,
selon la norme, après un transformateur biphasé, quelles sont mes possibilités de création de régime de neutre au secondaire?
Puis je faire un TT, un IT, un TN?
Si oui, comment et avec quelles contraintes?
Merci d'avance
Changement de régime après un transformateur biphasé
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Changement de régime après un transformateur biphasé
Bonjour,
Le système biphasé n'est guère différent du triphasé dans son principe: il y a deux phases opposées à 180° au lieu de trois à 120° et le conducteur relié au point milieu est tout à fait assimilable à un conducteur neutre.
Tous les SLT sont donc utilisables dans les mêmes conditions.
Cordialement
Le système biphasé n'est guère différent du triphasé dans son principe: il y a deux phases opposées à 180° au lieu de trois à 120° et le conducteur relié au point milieu est tout à fait assimilable à un conducteur neutre.
Tous les SLT sont donc utilisables dans les mêmes conditions.
Cordialement
Re: Changement de régime après un transformateur biphasé
En fait je parlais d'un biphasé issu d'un triphasé, donc déphasées de 120°
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Changement de régime après un transformateur biphasé
Bonjour,
Attention au langage! Si vous branchez un transfo mono entre phases d'un système triphasé, vous obtenez au secondaire:
-un système monophasé avec un transfo à un seul enroulement secondaire
-un système biphasé comme indiqué précédemment avec un transfo à point milieu.
Dans le cas du monophasé, tous les régimes de neutre sont également possibles en reliant une "patte" du secondaire à la terre selon les spécificité de chaque schéma (voir partie 312 de la C15-100, les schémas "mono" sont très similaires à ceux du continu.
Le schéma TN-C n'est pas utilisable, un conducteur de phase ne pouvant servir de conducteur de protection (411-2)
Notez qu'en raison (hypothèses probables) :
- de la faible étendue du réseau vous n'aurez pas un "vrai" TT (If plus élevé, cf commentaires du 411.5.1)
-de la faible puissance du transfo, déjà en aval d'un autre; vous n'aurez pas un Icc suffisant pour réaliser un TN-S avec protection contre les défauts par les protections de court-circuit.
Votre réseau sera donc très probablement un TN-S avec protection par différentiels, ou bien entendu un IT, un réseau séparé (si conditions remplies)...
Cordialement
Attention au langage! Si vous branchez un transfo mono entre phases d'un système triphasé, vous obtenez au secondaire:
-un système monophasé avec un transfo à un seul enroulement secondaire
-un système biphasé comme indiqué précédemment avec un transfo à point milieu.
Dans le cas du monophasé, tous les régimes de neutre sont également possibles en reliant une "patte" du secondaire à la terre selon les spécificité de chaque schéma (voir partie 312 de la C15-100, les schémas "mono" sont très similaires à ceux du continu.
Le schéma TN-C n'est pas utilisable, un conducteur de phase ne pouvant servir de conducteur de protection (411-2)
Notez qu'en raison (hypothèses probables) :
- de la faible étendue du réseau vous n'aurez pas un "vrai" TT (If plus élevé, cf commentaires du 411.5.1)
-de la faible puissance du transfo, déjà en aval d'un autre; vous n'aurez pas un Icc suffisant pour réaliser un TN-S avec protection contre les défauts par les protections de court-circuit.
Votre réseau sera donc très probablement un TN-S avec protection par différentiels, ou bien entendu un IT, un réseau séparé (si conditions remplies)...
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
