contacteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ferragut
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 26 avr. 2008 18:56
Contact :

contacteur

Message par ferragut »

Bonjour j ai une pompe a chaleur sur laquelle il y a un contact sec sur une carte electronique qui sert pour un thermostat.j ai rajouté un circulateur suplementaire qui fonctionne en 230volts.je voudrais me servir de ce contact pour mettre en route le circulateur mais je ne peux pas envoyer le 230 volts sur la carte .Est ce que quelqu un a un shema a me donner.J ai bien pensé a un contacteur mais il faut faire passer le courant entre les bornes du contact sec.Merci de votre aide .VINCENT
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: contacteur

Message par GAS »

Bonjour,
Il vous faudrait mesurer la tension de service issue de ce contact servant à alimenter un thermostat (si alimenté) ou celle du relais de cette carte.
Une fois cette tension connue, il serait nécessaire de vous procurer un contacteur dont la bobine fonctionne sous cette tension.
Prenez soin au préalable de créer un circuit divisionnaire spécifique pour le circulateur avec une protection amont adaptée que vous ferez transiter par ce contacteur. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité