Calcul intensité en triangle non équilibré

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
gizmmo38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 juil. 2015 15:03
Contact :

Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par gizmmo38 »

Bonjour à tous,

J'ai une distribution 230V triphasé protégé par un disjoncteur tri 40A à partir de laquelle je dois alimenter un vingtaine de cordons traçants en 230V. Les cordons ne sont pas de même puissance, chaque cordon est protégé par un disjoncteur de calibre variant de 2 à 10A.
Mes cordons étant en 230V ils seront branchés entre phases.

Je dois vérifier que la conso de mes cordons ne dépasse pas les 40A de la protection amont et je bloque pour calculer l'intensité totale de chaque phase. En gros je me retrouve avec un couplage triangle non équilibré et j'avoue que je ne suis pas sûr de mon coup :oops:

Pouvez-vous me donner un exemple de calcul concret avec les valeurs suivantes:
2000W de cordons traçants entre phase 1 et 2, 1500w entre phase 2 et 3, 1800w entre phase 3 et 1.

Merci d'avance pour votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par RFco »

hello


du tri 230???


C'est pas commun (du moins en France)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gizmmo38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 juil. 2015 15:03
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par gizmmo38 »

oui je confirme et signe 230V tri.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par RFco »

re


quoi qu'il en soit, en gros, les watts se voient comme des VOLTS*AMPERES


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gizmmo38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 juil. 2015 15:03
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par gizmmo38 »

Re,

D'accord avec toi pour ça mais je ne vois pas comment cela peut m'aider.

Tu peux m'éclairer?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7389
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par RFco »

donc

Ampère=puissance/volt


A=W/V


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1308
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par pericles »

bonjour à tous,

on calcule le courant dans chacune des branches
J12 = 2000 /230 = 8,69 A
J23 = 1500 /230 = 6,52 A
J31 = 1800 230 = 7,82 A

avec la calculette : Courants dans les montages triphasés (lire utilisation de l'application)
http://eduscol.education.fr/sti/ressour ... -triphases

on renseigne le champ valeur et déphasage
la calculette retourne les courant I1, I2 , I3

voir l’image ci joint
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/ ... 585893.png

cordialement
Avatar du membre
gizmmo38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 juil. 2015 15:03
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par gizmmo38 »

Bonjour Pericles,

Je te remercie ta calculette est super.

Les résultats confirment bien que je loupe quelque chose dans le calcul et j'aimerais bien comprendre quoi.

Peux-tu me donner la formule à utiliser pour tomber sur ce résultat?

Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1308
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par pericles »

bonjour gizmmo38,

je ne connais pas le programme utilisé pour cette calculette, mais on sait que les courants sont décalés de 120°, donc on peut faire une construction vectorielle avec le logiciel Geogebra: http://www.geogebra.org/cms/fr/download

j'ai fait un test pour vérifier les valeurs données par la calculette

voir l'exemple pour information
http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/ ... 749116.png

cordialement
Avatar du membre
gizmmo38
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 7 juil. 2015 15:03
Contact :

Re: Calcul intensité en triangle non équilibré

Message par gizmmo38 »

Bonjour Pericles,

Je te remercie pour ces infos très utiles.
Je m'étais planté dans ma formule de calcul de la base du triangle vectorielle.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités