Enfouissement ligne électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cire
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 26 juin 2015 11:41
Contact :

Enfouissement ligne électrique

Message par cire »

Bonjour à tous,

J’espère que je place ma question dans la bonne rubrique… malgré mes recherches, je ne trouve aucune aide concernant mon problème.
Je suis propriétaire d’une maison qui possède plusieurs dépendances sur le terrain, j’ai déposé un permis de construire pour rendre habitable l’une d’elles.
On m’a répondu que la ligne électrique n’était pas suffisante pour ce projet (sur conseils Erdf) et qu’il fallait la remplacer par une autre, enterrée, moyennant une participation de ma part.
J’ai donc accepté et le permis m’a été accordé.
La ligne à été réalisée (par Sydela) et un coffret a été posé en limite de propriété, mais le raccordement à mon compteur situé 4 m plus loin n’a pas été fait.
Je contact Erdf pour qu’ils effectuent le raccordement et ils me répondent que si ils partent du nouveau coffret, c’est considéré comme nouvelle installation, donc toute l’installation de la maison actuelle à revoir avec passage du consuel et que c’était à Sydela de finir le raccordement.
Sydela me répond qu’ils ne peuvent rien faire et que c’est à Erdf d’intervenir…
Quelqu’un a-t-il été confronté à ce genre de situation ??
Merci d’avoir pris le temps de me lire.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par Carminas »

Bonjour

Un petit schéma et des photos des différents éléments pourraient aider à vous répondre

@+
Carminas
Avatar du membre
cire
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 26 juin 2015 11:41
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par cire »

Voici un petit schéma succinct de la configuration, la ligne en rouge à été installée en remplacement de la ligne aérienne (toujours en place). Le coffret rouge (je n’ai pas de photo) n’a pas été raccordé au compteur…

http://img110.xooimage.com/views/4/a/1/edf-4bdde03.jpg
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par mrm »

Bonjour ,
Si c'est une création il faut le AC

Cdt
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par RFco »

mrm a écrit :Bonjour ,
Si c'est une création il faut le AC

Cdt


???????????????????


Que veut tu dire????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par mrm »

Si la demande était une augmentation de puissance ( pose d'un nouveau câble adapté à la puissance .... C15-100 ) puis la pose d'un nouveau coffret de comptage et de raccordement en limite de propriété C14-100,,, nécessite l'attestation de conformité pour pouvoir se raccorder au réseaux .

Ce raccordement peut être réaliser par les service erdf ou les entreprises autorisé par erdf .....

Ce nouveau coffret (ccpi et compteur ) ,,c'est une création pour Erdf donc consuel
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par RFco »

mrm a écrit :Si la demande était une augmentation de puissance ( pose d'un nouveau câble adapté à la puissance .... C15-100 ) puis la pose d'un nouveau coffret de comptage et de raccordement en limite de propriété C14-100,,, nécessite l'attestation de conformité pour pouvoir se raccorder au réseaux .

Ce raccordement peut être réaliser par les service erdf ou les entreprises autorisé par erdf .....

Ce nouveau coffret (ccpi et compteur ) ,,c'est une création pour Erdf donc consuel


ok donc pas un AC, mais une AC (Attestation de Conformité, non?



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par mrm »

Vous avez raison
Avatar du membre
mrm
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 22:45
Localisation : PARIS -FRANCE
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par mrm »

Je m'excuse j'ai écrit le AC et que c'est l'AC
Avatar du membre
cire
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : ven. 26 juin 2015 11:41
Contact :

Re: Enfouissement ligne électrique

Message par cire »

Mince, ça n'a pas l'air bon...

Qu'est ce que vous appelez un " coffret de comptage"? pour l'instant il n'y a pas de changement du compteur.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités