Configuration tableau elec

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
kuddy
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 12 janv. 2014 16:00
Contact :

Configuration tableau elec

Message par kuddy »

Bonjour
Dans un tableau de répartition de maison, 4 inters différentiels,on doit mettre tout le chauffage (1 etage en radias,2 seche serviettes en meme temps sur le meme inter dif??)
et a part pompe a chaleur ?
c est a dire 1 40A pour une partie 1 40A pour une autre partie, le 40A typeA pour plaque cuisson etc.. et le dernier pour chauffage?
merci !!!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Configuration tableau elec

Message par RFco »

hello

Mis à part le fait que je ne pose que des diffs 63A type A


Pour les radiateurs, si tu n'a pas de gestionnaire fil pilote, tu fait ce que tu veux

si diff dédié, attention à la puissance cumulée.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
kuddy
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : dim. 12 janv. 2014 16:00
Contact :

Re: Configuration tableau elec

Message par kuddy »

un 63A pour pompe a chaleur,3 radiateurs de chambre et 2 seche serviettes c est bon?
merci (tout cela sur le meme inter dif est conseillé?) tout chauffage
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Configuration tableau elec

Message par RFco »

bonjour


pas de soucis pour tout mettre sous un diff 63A...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités