CONSUEL - Norme UTE C15-755

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
AurelienB
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 9 juin 2015 12:15
Contact :

CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par AurelienB »

Bonjour à tous,

je me permet d'écrire sur ce poste car j'ai un problème avec le consuel concernant la norme UTE C15-755.

Un des défauts constaté (N°46) est: respect du guide UTE C15-755
Installations électriques d'origines différentes non conformes au guide UTE C15-755. (chauffe-eau électrique).

Pas de commentaires lors de la visite du consuel.
Le chauffe eau est en partie commune. Il est raccordé directement à l'alimentation électrique (sans prise murale).

En demandant plus d'infos au consuel on me renvoi directement au guide que je ne trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider...

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par RFco »

bonjour


Bizarre cette configuration



Comment est il protégé au niveau du tableau?

Comment est il alimenté (section, nature)?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
AurelienB
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 9 juin 2015 12:15
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par AurelienB »

Le chauffe eau est branché sur le compteur en 16A et sous inter diff 40A 30m type AC 10mm2
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par RFco »

RFco a écrit :
Comment est il alimenté (section, nature)?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par caydon »

Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?
L'art et la manière...
Avatar du membre
AurelienB
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 9 juin 2015 12:15
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par AurelienB »

J'ai également un second problème non résolu avec le rapport du consuel

N° 18: calibre des dispositifs de protection et inter diff.Inéquation entre le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la section du circuit d'alimentation (DB 30/60 A section 10mm2 cuivre)
L'alimentation du tableau électrique est de section insuffisante par rapport au disjoncteur de branchement.

EDF a calibré le nouveau compteur à 30, doit je demander la réduction de ce réglage ?
Modifié en dernier par AurelienB le mar. 9 juin 2015 20:27, modifié 1 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par RFco »

re

si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
AurelienB
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 9 juin 2015 12:15
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par AurelienB »

caydon a écrit :Bonsoir,
Quelle est l origine de l installation et quelle est l origine electrique de la copropriété ?
Comment chemine le câble?

La section est de 2,5 mm2 sous gaine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par RFco »

si c'est du fil ce n'est pas bon, il faut du câble type R2V
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
AurelienB
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mar. 9 juin 2015 12:15
Contact :

Re: CONSUEL - Norme UTE C15-755

Message par AurelienB »

RFco a écrit :re

si le DB est un 30/60, alors la section DB/tableau est à minima en 16mm²
La section étant de 10 mm2, comment faire dans ce cas ?
Demander à EDF une installation 15/45 pour du 10mm2 ?
Modifié en dernier par AurelienB le mar. 9 juin 2015 20:30, modifié 1 fois.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité