Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Question Spinkler + Aérotherme + Local stockage

Message par philippe68 »

Bonjour
La coupure des aérothermes est effectivement demandé par la règle APSAD R1 (système d'extinction automatique à eau de type sprinkleurs)

Le but de cette coupure est que l'air en mouvement ne perturbe pas le fonctionnement de l'installation
Cette coupure est réalisé via une information donnée par le système sprinkleur, il vous faut alors mettre en oeuvre un dispositif permettant de couper la ventilation (bobine de déclenchement sur un disjoncteur général ventilation par exemple)

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités