Bonjour a tous,
j'ai un peu plus que des notions d'electricite, mais assez peu familier avec les disjoncteurs et le courant alternatif aussi un petit coup de main serait-il le bienvenu.
J'ai pour le moment raccorde un moteur monophase (un vrai, 3kw, 17A, 1500tr/min 2 condensateurs,) à mon tableau electrique sur un disjoncteur C32, avec 2 fils en 6mm2; j'ai repris le sectionneur du moteur tri d'orgine.
Afin de proteger au mieux le moteur j'ai compris qu'il vaut mieux mettre un disjoncteur magneto thermique. Seulement voila, la courant nominal du moteur est de 17A, et dans les disjoncteurs j'en trouve 2 dont les plages sont limites :
- soit 13 - 18A
- soit 17 - 23A
Lequel vaut-il mieux prendre du coup ?
Ce sont par contre des disjoncteurs tripolaires, quelle est la meilleure facon de faire le raccordement ? repiquer la sortie d'une phase sur la 3eme entree ?
Enfin une question concernant la selection de la courbe du disjoncteur : des lectures que j'ai pu faire, j'ai aussi identifie qu'on utilise des disjoncteurs a courbes de declenchement "D" pour les moteurs et je trouve ca surprenant : mon moteur a un Id/In = 6.4;
donc au demarrage il peut prendre 95A.
Mais sur un disjoncteur avec une courbe D, on a un declenchement de 10 a 14In, c'est largement au dessus de ce que peut prendre le moteur non ?
Par contre sur une courbe C c'est 5 a 10 fois In ce qui correspondrait plus a mon moteur.
Pourquoi donc prendre une courbe D plutot que C ?
Quel disjoncteur magneto-thermique pour moteur / courbes ?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Quel disjoncteur magneto-thermique pour moteur / courbes
Bonjour,
Peu importe (électriquement) si vous raccordez le neutre en 1 ou en 2, mais normalement il se met à gauche.
Un disjoncteur-moteur est toujours courbe D.
Les valeurs que vous citez sont les plages maxi prévues par la norme. A l'intérieur chaque constructeur choisit sa valeur moyenne, et la tolérance est de +/-20%. Ainsi chez Schneider c'est 8,5 In pour un courbe C, il peut donc déclencher à 6,8 In, valeur qui peut être dépassée très brièvement par le courant de charge des condensateurs et la pointe de courant magnétisant. C'est pour cela qu'il faut un courbe D dont le magnétique ne déclenchera qu'en cas de court-circuit.
Cordialement
Aucune importance, pourvu que vous puissiez le régler à l'In de votre moteur.noob a écrit :
Afin de proteger au mieux le moteur j'ai compris qu'il vaut mieux mettre un disjoncteur magneto thermique. Seulement voila, la courant nominal du moteur est de 17A, et dans les disjoncteurs j'en trouve 2 dont les plages sont limites :
- soit 13 - 18A
- soit 17 - 23A
Lequel vaut-il mieux prendre du coup ?
S'il s'agit bien de disjoncteur-moteur, les 3 phases doivent être utilisées afin de ne pas activer la protection différentielle. La sortie de la phase 2 doit être connectée à l'entrée de la phase3 et la sortie de la phase 3 alimente le moteur. La phase 1 est connectée normalement.noob a écrit :
Ce sont par contre des disjoncteurs tripolaires, quelle est la meilleure facon de faire le raccordement ? repiquer la sortie d'une phase sur la 3eme entree ?
Peu importe (électriquement) si vous raccordez le neutre en 1 ou en 2, mais normalement il se met à gauche.
Vous semblez confondre un "disjoncteur-moteur" avec le disjoncteur qui protège (s'il est différent) le départ moteur.noob a écrit :
Enfin une question concernant la selection de la courbe du disjoncteur : des lectures que j'ai pu faire, j'ai aussi identifie qu'on utilise des disjoncteurs a courbes de declenchement "D" pour les moteurs et je trouve ca surprenant : mon moteur a un Id/In = 6.4;
donc au demarrage il peut prendre 95A.
Mais sur un disjoncteur avec une courbe D, on a un declenchement de 10 a 14In, c'est largement au dessus de ce que peut prendre le moteur non ?
qui correspondrait plus a mon moteur.
Pourquoi donc prendre une courbe D plutot que C ?
Un disjoncteur-moteur est toujours courbe D.
Les valeurs que vous citez sont les plages maxi prévues par la norme. A l'intérieur chaque constructeur choisit sa valeur moyenne, et la tolérance est de +/-20%. Ainsi chez Schneider c'est 8,5 In pour un courbe C, il peut donc déclencher à 6,8 In, valeur qui peut être dépassée très brièvement par le courant de charge des condensateurs et la pointe de courant magnétisant. C'est pour cela qu'il faut un courbe D dont le magnétique ne déclenchera qu'en cas de court-circuit.
Cordialement
Re: Quel disjoncteur magneto-thermique pour moteur / courbes
Bonsoir,
merci de votre reponse concernant le choix du disjoncteur, le doute est leve.
Pour le cablage c'etait mon intension mais je suis plus serein avec la confirmation d'un connaisseur.
Concernant les courbes, ce que vous appelez disjoncteur qui protege le demarrage du moteur, c'est la partie thermique d'un disjoncteur magneto-thermique qui joue ce role c'est bien cela ?
J'ai dans l'idee de prendre un disjoncteur GV2 ME20;
merci de votre reponse concernant le choix du disjoncteur, le doute est leve.
Pour le cablage c'etait mon intension mais je suis plus serein avec la confirmation d'un connaisseur.
Concernant les courbes, ce que vous appelez disjoncteur qui protege le demarrage du moteur, c'est la partie thermique d'un disjoncteur magneto-thermique qui joue ce role c'est bien cela ?
J'ai dans l'idee de prendre un disjoncteur GV2 ME20;
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
