norme douche italienne
norme douche italienne
bonjour
que dis la norme pour une douche italienne avec une paroi latéral???
la mesure contourne t'elle cette paroi??? ou c'est une mesure au plus court??
merci
que dis la norme pour une douche italienne avec une paroi latéral???
la mesure contourne t'elle cette paroi??? ou c'est une mesure au plus court??
merci
Re: norme douche italienne
Si la paroi fait 1m80 de haut, la mesure horizontale des volumes se fait par contournement de la paroi
@+
@+
Carminas
Re: norme douche italienne
Meme si ya une douche dites pluie?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: norme douche italienne
hello
tout ce qui compte, c'est l'axe de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (prendre le plus défavorable)
@+
tout ce qui compte, c'est l'axe de la pomme de douche ou de l'origine du flexible (prendre le plus défavorable)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: norme douche italienne
Laxe cest a dire? La sortie deau??
Mais mtn avec les douches pluie qui tombe den haut, faut il contourner la paroi pour la mezuse si la douche est plus haute que la paroi meme si celle ci fait 1.80?
Mais mtn avec les douches pluie qui tombe den haut, faut il contourner la paroi pour la mezuse si la douche est plus haute que la paroi meme si celle ci fait 1.80?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: norme douche italienne
si la douchette est au plafond, ca ne change rien pour ta taille, perso, c'est 188cm, et 194cm d'envergure, et peut importe la position de la pomme, ça ne fait pas grandir mes bras
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: norme douche italienne
Bonjour
La hauteur de la pomme de douche n'entre pas en compte dans le calcul lateral du volume
C'est l'axe central de la pomme de douche qui sert a faire la mesure, peut importe la largeur de celle-ci
Si vous avez un doute, pour le calcul des volumes, faites nous un plan a l'echelle en vue de dessus de votre sdb, on vous indiquera comment calculer.
La hauteur de la pomme de douche n'entre pas en compte dans le calcul lateral du volume
C'est l'axe central de la pomme de douche qui sert a faire la mesure, peut importe la largeur de celle-ci
Si vous avez un doute, pour le calcul des volumes, faites nous un plan a l'echelle en vue de dessus de votre sdb, on vous indiquera comment calculer.
Carminas
Re: norme douche italienne
oki super, j'ai bien compris
merci
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

