contre visite consuel ou non

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pol5700
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 19 mai 2013 20:40
Contact :

contre visite consuel ou non

Message par pol5700 »

bonjour a tous,

mon 1er consuel est passé aujourd'hui, beaucoup de stress pour pas grand chose, 20minutes et puis sen vont.

par contre il ma fait quelques remarques
- 2 prises nont pas sonné a la terre (ils les a toutes testé)
- le disjoncteur machine a laver n’est pas sous un inter diff type A
- trop de disjoncteur sur un inter diff 40A (32A, LV, 2pc, 2lum) donc a remplacer par un 63

pensez vous que cela puisse mériter une contre visite?

merci
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par caydon »

Bonsoir,
Vos trois points sont à mon avis sujet à CV car pour un premier consuel ses verif étaient à votre niveau ;)

bonne continuation.
L'art et la manière...
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par electrx »

Bonsoir

Pour une première visite, un manque de terre est sujet a contre visite.
Avatar du membre
pol5700
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 19 mai 2013 20:40
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par pol5700 »

j'ai eu la réponse du consuel, bon ben contre visite.

j'aurai une question du coup

j'ai la 1ere ligne avec
32A mal pc lum volet volet donc 32A 20A 20A 16A 16A 16A soit 120A

la 2eme
lv ce pc pc pc pc lum donc 20A 20A 20A 20A 20A 16A soit 116A

la 3eme
mal fu pc lum lum vmc donc 20A 20A 20A 16A 16A 2A soit 94A

il me dit que la 1ere ligne est surchargée donc passé en 63A mais pkoi pas la 2eme?

comment sa passe la contre visite? même agent?
il vérifie de nouveau tout ou juste les points qui ont etaient vu??

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par Carminas »

Bonsoir

Parce que la norme prevoit de maniere explicite ce cas de figure et que vous ne l'avez pas respecte

Sous un type A 40A on peut mettre : les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non specialises (par exemple circuit prises peu consommateur, circuit eclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.

Votre 2eme rangee avec seulement 2 gros consommateurs n'est pas surchargee (on n'additionne pas la somme des calibres des disjoncteurs pour faire le calcul)

Seuls les points en anomalie sont verifies lors de la contre visite

@+
Carminas
Avatar du membre
pol5700
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 19 mai 2013 20:40
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par pol5700 »

ok merci

peux tu me dire comment on fait le calcul..

en fait je me pose la question, il vérifie que les points notés sur le rapport, mais n'ayant vérifier que les terres et le tableau et n’ayant pas était dans les combles, cave, extérieur, est ce que tout ça est validé d’office et donc non sanctionnable?? hormis grosse faute bien sur.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par Carminas »

Bonjour

Sur la contre visite, le consuel ne reverifie que les points en defaut.
Il n'ira pas faire un complement de contrele sur d'autres points (d'ailleurs je pense qu'il ignore le detail de ce qui a pu etre fait la 1ere fois vu que ce n'est pas forcement le meme controleur)

Pour le calcul du type A c'est ecrit dans la norme de maniere explicite :
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 212448.jpg
Carminas
Avatar du membre
pol5700
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 19 mai 2013 20:40
Contact :

Re: contre visite consuel ou non

Message par pol5700 »

oki merci pour ton aide.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités