Défaut transformateur de commande

Message par matoche88 »

Bonjour , j'ai un transformateur de commande 230/24V que j'utilise en TBTP (point 0 relié à la terre) , actuellement ceci me cause un problème car je dois avoir un défaut d'isolement car j'ai un fusible qui saute à chaque fois. J'ai donc déconnecté cette liaison , et j'ai mesuré la tension entre la terre et le point 0 et j'avais 15V.Je voulais savoir d'où venait cette tension??
Merci de vos réponses
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Défaut transformateur de commande

Message par Candela »

Bonjour,
matoche88 a écrit : Je voulais savoir d'où venait cette tension??
Faites le schéma...
Si vous avez un défaut, vous portez la masse à un certain potentiel correspondant au point de l'enroulement en cause (il faut aussi tenir compte de l'impédance du défaut#reste de la boucle).
Très logiquement, vous retrouvez cette tension entre le point 0 et la terre, elle-même reliée à la masse par une certaine impédance.

Cordialement