Bonjour,
Sur votre schéma, il faut inverser Ph et neutre sur l'arrivée, et le condensateur doit être raccordé en aval du fusible. Il faut couper la phase, pas le neutre...
Je crains que ce moteur soit calculé pour un faible courant de démarrage; or qui dit faible courant dit faible couple.
Les ratios du site sont calculés pour adapter un moteur tri, pas pour un moteur mono. Dans ce cas, le 2è enroulement est calculé avec précision par le constructeur selon des critères précis, et il n'est pas certain que l'ajout d'un condensateur de démarrage donne des résultats probants.
Je vous conseille donc d'essayer avec un matériel de récupération.
A propos, votre condensateur permanent est bien 450V?
Le 2è condensateur (qui peut être 250V) doit être en parallèle avec le premier, et mis en/hors service par l'un des moyens suivants: bouton-poussoir, relais de tension, relais tempo interne ou externe. Vous avez toutes les caractéristiques dans la
schémathèque.
La valeur? à essayer, selon résultat. Plus vous mettrez une valeur forte, et plus le courant de démarrage sera élevé, et c'est là que commencent les ennuis:
-Erdf (et la C 15-100 qui a valeur légale dans ce cas) vous limite à 45A, ce qui ne doit pas être loin de l'intensité de démarrage avec un seul condo, si elle n'est pas déjà dépassée. Autorisation nécessaire pour aller plus loin, mais pas de garantie que ce soit accepté. Et attention, gros ennuis à venir si des voisins se plaignent de perturbations.
-sur un réseau aussi faible, le démarrage crée une chute de tension...qui compromet le démarrage!
-si vous avez des machines déjà en service à ce moment, vous n'irez pas bien loin et c'est probablement pour cela que le disjoncteur déclenche à certains moments
N'auriez-vous pas la possibilité d'échanger ce moteur pour un tri?
Cordialement