Boitier DTI ?
Boitier DTI ?
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide pour mettre un boitier dti.
Pour commencer, quel modèle acheter ?
En élec j'ai du HAGER (disjoncteurs). Les prises c'est CELIANE LEGRAND.
Un modèle que je vais encastrer de préférence, à côte du tableau électrique.
Avez vous des modèles à proposer ?
Ensuite, dans ce boitier arrivera donc le cable FT ? Et la TV ?
Je dois mettre dedans ensuite quoi au juste ?
Prise T ? RJ 45 ? PC 16A ? Cable TV ????
Merci.
Un exemple en photos ?
J'ai besoin de votre aide pour mettre un boitier dti.
Pour commencer, quel modèle acheter ?
En élec j'ai du HAGER (disjoncteurs). Les prises c'est CELIANE LEGRAND.
Un modèle que je vais encastrer de préférence, à côte du tableau électrique.
Avez vous des modèles à proposer ?
Ensuite, dans ce boitier arrivera donc le cable FT ? Et la TV ?
Je dois mettre dedans ensuite quoi au juste ?
Prise T ? RJ 45 ? PC 16A ? Cable TV ????
Merci.
Un exemple en photos ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Boitier DTI ?
bonsoir,
autant rester dans la même marque,
je vous invite à consulter le mémo ci-joint concernant les produits de la marque.
vous trouverez les liens du catalogue e-book et des fiches produit avec les prix.
le folio 5 du mémo liste les différents liens
lien du mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=150211103735903082.pdf
cordialement
autant rester dans la même marque,
je vous invite à consulter le mémo ci-joint concernant les produits de la marque.
vous trouverez les liens du catalogue e-book et des fiches produit avec les prix.
le folio 5 du mémo liste les différents liens
lien du mémo : http://www.casimages.com/f.php?f=150211103735903082.pdf
cordialement
Re: Boitier DTI ?
Bonjour,
Sinon celui ci est pas mal ?
http://www.la-boutique-electrique.com/P ... ID=8636014
Qu'en pensez vous ?
Que dois je avoir pour le consuel ?
Mon soucis est que le tableau actuel est petit
Donc :
1. Je change carrément de tableau pour Tableau + DTI.
2. Je place à côté le DTI.
Pour les prises RJ45 par contre je ne saisis pas comment les mettre.
--> Partir du tableau vers les prises : 1 circuit par RJ45.
Mais à l'étage j'aimerais 'coupler' 2 prises ? Possible ?
De plus je ne souhaite pas mettre ma box dans le boitier DTI mais au salon, possible ?
Dans ce cas comment 'câbler' tout ça ?
Merci.
Sinon celui ci est pas mal ?
http://www.la-boutique-electrique.com/P ... ID=8636014
Qu'en pensez vous ?
Que dois je avoir pour le consuel ?
Mon soucis est que le tableau actuel est petit
Donc :
1. Je change carrément de tableau pour Tableau + DTI.
2. Je place à côté le DTI.
Pour les prises RJ45 par contre je ne saisis pas comment les mettre.
--> Partir du tableau vers les prises : 1 circuit par RJ45.
Mais à l'étage j'aimerais 'coupler' 2 prises ? Possible ?
De plus je ne souhaite pas mettre ma box dans le boitier DTI mais au salon, possible ?
Dans ce cas comment 'câbler' tout ça ?
Merci.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Boitier DTI ?
bonsoir,
Que dois je avoir pour le consuel ?
prises de communication et TV voir page K6 et page K12
- séjour : 1 RJ45 + 1 TV
- chambre : 1 RJ45 + 1 TV
- 2 prises de courant dédiées au coffret de communication
voir gaine technique du logement (GTL) NF C15 100 771 558 page K9
- mise à la terre :
NF C 15 100 771.558.5 Tableau de communication
La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence < à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.
chaque socle doit être desservi par une canalisation issue du coffret de communication
voir installation NF C 15 100 § 771.559.6.1.1 et 6.2 page K12
il existe des doubleurs voir par exemple réf 0 327 83
voir aussi accessoires coffrets multimédia, prises TV
le DTI reste dans le coffret, on relie le coffret communication et la box située dans le salon , voir le schéma ci-dessous : installation de la box en ambiance dans le salon page K31
voir le mémo avec les liens http://www.casimages.com/f.php?f=150213124833883205.pdf
cordialement
Que dois je avoir pour le consuel ?
prises de communication et TV voir page K6 et page K12
- séjour : 1 RJ45 + 1 TV
- chambre : 1 RJ45 + 1 TV
- 2 prises de courant dédiées au coffret de communication
voir gaine technique du logement (GTL) NF C15 100 771 558 page K9
- mise à la terre :
NF C 15 100 771.558.5 Tableau de communication
La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence < à 50 cm) et de section 6 mm² minimum.
chaque socle doit être desservi par une canalisation issue du coffret de communication
voir installation NF C 15 100 § 771.559.6.1.1 et 6.2 page K12
il existe des doubleurs voir par exemple réf 0 327 83
voir aussi accessoires coffrets multimédia, prises TV
le DTI reste dans le coffret, on relie le coffret communication et la box située dans le salon , voir le schéma ci-dessous : installation de la box en ambiance dans le salon page K31
voir le mémo avec les liens http://www.casimages.com/f.php?f=150213124833883205.pdf
cordialement
Re: Boitier DTI ?
Bonjour,
Mon coffret 'multimedia' avec DTI sera à côté du coffret électrique ce sera ok ?
C'est un studio / mezzanine, mais faut quand même alors 3 prises RJ 45 ?
Et les 2 PC dans le coffret multimédia en plus des 2 PC du tableau électrique ?
Je ne comprends pas au niveau des socles les 'cloisons' entre BT et communication ?
C'est à dire ?
Autre chose, que conseillez vous en cable et surtout en pince à sertir RJ45 ?
Merci.
Mon coffret 'multimedia' avec DTI sera à côté du coffret électrique ce sera ok ?
C'est un studio / mezzanine, mais faut quand même alors 3 prises RJ 45 ?
Et les 2 PC dans le coffret multimédia en plus des 2 PC du tableau électrique ?
Je ne comprends pas au niveau des socles les 'cloisons' entre BT et communication ?
C'est à dire ?
Autre chose, que conseillez vous en cable et surtout en pince à sertir RJ45 ?
Merci.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Boitier DTI ?
bonsoir,
le nombre de prises RJ45 est 2 au minimum,
dans votre cas il faut deux RJ45 pour l’aller-retour entre la box et le coffret de communication
et une RJ45 dans le salon pour l’utilisation de votre ordinateur, pour la chambre en mezzanine on sera en wi-fi
il faut mettre les deux PC du tableau électrique dans le coffret de communication puisque elles alimentent l’appareillage situé dans celui-ci.
dans votre configuration , il faut prévoir dans le salon à côté de la Box:
- une prise de courant pour la box
- une prise RJ 45 pour l’entrée de la Box (liaison couleur verte sur le schéma page K31)
- une prise RJ 45 pour le retour vers le panneau de brassage (liaison couleur bleu sur le schéma page K31)
les boites Batibox sont livrées avec un séparateur
prévoir un câble Cat6 monobrin F/UTP
voir les outils suivant les prises constructeurs RJ45 employées sur "Google mon ami "
outil rj45 - Recherche Google
voir le mémo ci-joint avec les liens http://www.casimages.com/f.php?f=150214125509111205.pdf
cordialement
le nombre de prises RJ45 est 2 au minimum,
dans votre cas il faut deux RJ45 pour l’aller-retour entre la box et le coffret de communication
et une RJ45 dans le salon pour l’utilisation de votre ordinateur, pour la chambre en mezzanine on sera en wi-fi
il faut mettre les deux PC du tableau électrique dans le coffret de communication puisque elles alimentent l’appareillage situé dans celui-ci.
dans votre configuration , il faut prévoir dans le salon à côté de la Box:
- une prise de courant pour la box
- une prise RJ 45 pour l’entrée de la Box (liaison couleur verte sur le schéma page K31)
- une prise RJ 45 pour le retour vers le panneau de brassage (liaison couleur bleu sur le schéma page K31)
les boites Batibox sont livrées avec un séparateur
prévoir un câble Cat6 monobrin F/UTP
voir les outils suivant les prises constructeurs RJ45 employées sur "Google mon ami "
outil rj45 - Recherche Google
voir le mémo ci-joint avec les liens http://www.casimages.com/f.php?f=150214125509111205.pdf
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Boitier DTI ?
hello
une question, : Pourquoi sertir les RJ45???
@+
une question, : Pourquoi sertir les RJ45???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Boitier DTI ?
Bonjour,
Concernant les prises RJ45, aucun outil n'est nécessaire ( si ce n'est une pince coupante fine afin de couper les fils au ras du connecteur de celles-ci ), les prises se raccordent après dénudage en "clipsant" les fils dans le connecteur à embrocher ou non suivant modèle, le contact se fait une fois la prise refermée. Pensez à raccorder le drain ( ou masse ), fil métalique nu présent dans le câble à l'endroit prévu à cet effet.
Salutations
Concernant les prises RJ45, aucun outil n'est nécessaire ( si ce n'est une pince coupante fine afin de couper les fils au ras du connecteur de celles-ci ), les prises se raccordent après dénudage en "clipsant" les fils dans le connecteur à embrocher ou non suivant modèle, le contact se fait une fois la prise refermée. Pensez à raccorder le drain ( ou masse ), fil métalique nu présent dans le câble à l'endroit prévu à cet effet.
Salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités

