Diverses questions pour installation 'Habitat'.

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
steflaet
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 9 févr. 2015 21:48
Contact :

Diverses questions pour installation 'Habitat'.

Message par steflaet »

Bonsoir,


Je suis en train de gainer une habitation et relier au tableau.

Certaines questions en suspens :

1. Il faut 2 prises dans le tableau (protégées en 16A ) ?
2. 16A ou 10A pour les circuits d'éclairages ? Je lis parfois 10 et parfois 16.
3. Je mets 2 circuits protégés par un diff. 40mA. Est-ce valable pour du 50m² ?
4. Autre soucis : pas de place pour le tableau DTI ... Puis je le mettre à côté du tableau électrique ?

Car le consuel doit passer.
J'ai le doc sur la norme 15-100 mais ces questions restent en suspens.

Merci.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Diverses questions pour installation 'Habitat'.

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Oui

2/ 16A maxi donc 10A ou 16A conviennent

3/ 40mA et 50mA n'existent pas en inter diff
A moins que vous ne parliez d'autre chose

4/ Aucun probleme
La GTL peut etre plus large que 600mm
Carminas
Avatar du membre
steflaet
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 9 févr. 2015 21:48
Contact :

Re: Diverses questions pour installation 'Habitat'.

Message par steflaet »

Bonsoir,

Merci beaucoup pour vos explications.
Votre forum est vraiment très bien :)

Je parlais de 40A pardon :)

Ref HAGER DC 742F .

Autre chose, j'ai des disjoncteurs Habitat ref MFN7 10/16/20/32.

J'ai aussi reçu des disjoncteurs tertiaires je pense, références :
- MJT 720
- MJN 716
- MJT 710

Puis je les mettre aussi dans mon tableau ou pas ?

Merci ;)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités