Bonjour , je voulais savoir si la mise à la terre d'un garage à vélo ancré dans le sol est obligatoire et si oui pourquoi ??
Merci de vos réponses
Cordialement
Mise à la terre garage à vélo
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mise à la terre garage à vélo
Bonjour,
La première question est : y a-t-il une installation électrique dans ce garage ou à proximité?
Si la réponse est oui:
-Régime TT ou circuits protégés par DDR 30 mA : pas de mise à la terre complémentaire (mais la liaison masse-piquet doit être correcte et le piquet conforme)
-autres régimes : interconnexion des masses obligatoire
Cordialement
La première question est : y a-t-il une installation électrique dans ce garage ou à proximité?
Si la réponse est oui:
-Régime TT ou circuits protégés par DDR 30 mA : pas de mise à la terre complémentaire (mais la liaison masse-piquet doit être correcte et le piquet conforme)
-autres régimes : interconnexion des masses obligatoire
Cordialement
Re: Mise à la terre garage à vélo
Oui le garage comporte des éclairages et le régime de neutre est en IT. Donc je dois réalisée l'interconnexion
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
