Bonjour , je suis à la recherche du texte qui stipule que les BAES doivent être raccordés en fonction du circuit d'éclairage où ils sont installés et non sur le disjoncteur général lumière ??
Merci de vos réponses
Raccordement BAES
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Raccordement BAES
bonjour,
quelques liens sur le sujet
articles EC 12
Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07A15.htm
câblage télécommabede BAES
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_921.pdf
télécommandes pour bloc autonome
http://ecatalogue.legrand.fr/catalogsea ... +autonomes+
guide de la sécurité voir page 7
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... pdf#page=7
principe d'une télécommande de mise à l'état repos des BAES
http://www.casimages.com/f.php?f=110914121819409006.pdf
cordialement
quelques liens sur le sujet
articles EC 12
Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07A15.htm
câblage télécommabede BAES
http://docdif.fr.grpleg.com/general/leg ... 00_921.pdf
télécommandes pour bloc autonome
http://ecatalogue.legrand.fr/catalogsea ... +autonomes+
guide de la sécurité voir page 7
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... pdf#page=7
principe d'une télécommande de mise à l'état repos des BAES
http://www.casimages.com/f.php?f=110914121819409006.pdf
cordialement
Re: Raccordement BAES
Merci de la réponse mais est ce que c'est aussi valable pour un ERT dont l'installation date de 2003 ??
-
pericles
- Expert

- Messages : 1257
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Raccordement BAES
Re bonjour,
sans un schéma général et un plan d’implantation , il est difficile de se prononcer
pour 2003, apparemment ils peuvent être alimentés sous le même disjoncteur
je pense qu’il s’agit d l’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 26/02/2003
7.4. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
source : article Annexe paragraphe 7.4
version initiale Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
version initiale Arrêté du 26 février 2003 au format pdf
http://myreader.toile-libre.org/arrete2 ... itiale.pdf
cordialement
sans un schéma général et un plan d’implantation , il est difficile de se prononcer
pour 2003, apparemment ils peuvent être alimentés sous le même disjoncteur
je pense qu’il s’agit d l’article 7 de l’annexe de l’arrêté du 26/02/2003
7.4. La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.
Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l'alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.
source : article Annexe paragraphe 7.4
version initiale Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... rieLien=id
version initiale Arrêté du 26 février 2003 au format pdf
http://myreader.toile-libre.org/arrete2 ... itiale.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités