va et vient à quatre points d'allumage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
plombier50
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 3 déc. 2014 10:42
Contact :

va et vient à quatre points d'allumage

Message par plombier50 »

Bonjour mon couloir(construction en 1979) comporte 4 ponts de commande en va et vient (permutateur amélioré?) j'aimerai en connaitre le schéma et savoir s'il est possible d'y adjoindre un chrono-rupteur
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par GAS »

Bonsoir,
Que comptez vous faire plus precisement?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par RFco »

hello


un schéma du raccordement actuel permettra de répondre

+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
plombier50
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 3 déc. 2014 10:42
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par plombier50 »

merci de vos réponses, je ne suis pas en mesure de faire un schéma, je connait le v&v, le perlmutateur, mais a quatre points, qui peut me répondre?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7440
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par RFco »

bonjour


il faudrait que l'on sache au moins le type de bouton de commande


est ce des poussoirs?

une photo des connections?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par Carminas »

Bonsoir

Avec 4 points de commande, il suffit de mettre 2 va et vient et 2 permutateurs
http://www.casimages.com/img.php?i=1412 ... 770639.jpg

Ou alors 4 poussoirs et un telerupteur

@+
Carminas
Avatar du membre
plombier50
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 3 déc. 2014 10:42
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par plombier50 »

Merci Carminas, c'est tout a fait cela, je ne pensais pas que c'était possible, bon maintenant je vais rechercher le seul départ vers les points d'allumage pour y adjoindre un chrono-rupteur, merci à tous, et bravo pour ce forum.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par Carminas »

Qu'appelez vous un chronorupteur ? un telerupteur temporise ?
Si oui ceci pourrait faire l'affaire en remplacant les boutons par des poussoirs
http://www.yokis.fr/domotique-eclairage ... -500w.html

@+
Carminas
Avatar du membre
plombier50
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 3 déc. 2014 10:42
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par plombier50 »

je ne connaissais pas, merci beaucoup.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: va et vient à quatre points d'allumage

Message par Carminas »

Attention cependant aux types de charges compatibles.
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités