UNISTART

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
radiotsf34
De passage
De passage
Messages : 26
Enregistré le : ven. 13 juin 2008 11:11
Contact :

UNISTART

Message par radiotsf34 »

Que pensez-vous de l'UNISTART de chez LEROY SOMER.Seule une des phases semble pilotée dans cet appareil,n'y a t'il pas danger pour le moteur?
De plus,même pour un moteur de 1000w,le départ est difficile et demande beaucoup d'impulsions.(Peut-être un mauvais réglage)

Merci de vos réponses
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: UNISTART

Message par Candela »

Bonjour,
Le système à une phase commandée permet de réguler le couple et donc de démarrer en douceur, mais pas de limiter l'intensité sur les deux autres phases. Il est probable que cela ne suffira pas pour permettre au groupe de débiter, et en plus cela va introduire un fort déséquilibre qui perturbera encore plus la régulation.
A+
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités