ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Message par yam »

Bonjour
Dans un local recevant du public a partir de combien de personnes a t'on l'obligation d'avoir 2 alimentations éclairage dans cette meme piece ( salle de reunion ).

yam
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Message par Bitec »

Bonjour,

50 personnes et seulement si l'établissement est classé de 1ère à 4ème catégorie. Il s'agit effectivement de réaliser l'alimentation et la protection éclairage de façon que l'apparition d'un défaut sur un circuit ou un appareil d'éclairage et par conséquent le déclenchement qui s'en suit n'affectent qu'une partie de l'éclairage de la salle. Il est bien sûr conseillé que la distribution éclairage permette de maintenir un éclairage réparti sur l'ensemble de la salle après le déclenchement.

Cordialement.
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Message par yam »

MERCI

@ yam
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Message par GAS »

bonjour,
Pour compléter la réponse de mon ami Bitec il faut se référer à l'article EC 6 paragraphe 4 du Règlement de Sécurité (A. 25/06/1980) ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
nicolas78
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 3 août 2008 22:34
Contact :

Re: ECLAIRAGE DE SECURITE ERP

Message par nicolas78 »

Bonjour,
pour compléter les réponses je rajouterais juste qu'il n'est pas obligatoire d'avoir 2 circuits d'éclairages si l'éclairage de securité est activé (Art. EC6 §4), ce qui pour moi est toujours le cas si l'installation est réalisée correctement (bloc autonome raccordé en aval de la protection du local et en amont de la commande), c'est plus un confort et une habitude de réalisation que de mettre 2 protections.
Mais rien ne vous empêche de mettre un seul circuit, sauf demande précise de CCTP.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités