Proectection cable

Message par matoche88 »

Bonjour , j'ai deux questions à vous posez :

1/ J'ai un coffret alimenté par un tarif bleu tri+N en 400V avec un DB réglé à 30A avec un cable de 5G10mm² (environ 30m de longueur) , au niveau de l'interrupteur principal de ce coffret j'ai un cable 3G6mm² pour alimenté un bungalow (environ 10m de longueur)
Ma question est dois-je installé un disjoncteur 32A pour alimenté le cable alimentant le bungalow vu qu'il y a une réduction de section??(j'ai un doute car vu que le DB est réglé à 30A)

2/J'ai un coffret alimenté en 400V avec en tête de ce coffret un disjoncteur 32A avec en sortie des conducteurs de 6mm².Parmi ces conducteurs de 6mm² une phase et neutre vont directement sur un interrupteur différentiel 25A qui alimente directement un autre coffret alimentant plusieurs disjoncteurs en paralleles.En aval de l'interruptteur différentiel ma section de conducteurs est passé à 2,5mm²
Ma queestion dois-je remplacer l'interrupteur par un disjoncteur afin de protéger mon cable contre les surcharges malgré que j'ai moins de 3m de longueur ???

Merci de vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Proectection cable

Message par Carminas »

Bonsoir

1/ Oui disj 32A obligatoire

2/ Je n'ai pas compris, pouvez vous faire un petit schema de l'enchainement de ces differents elements ?
Carminas
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Proectection cable

Message par matoche88 »

Je vais essayé d'expliquer plus simplement...
Un dijsoncteur tétrapolaire 32A avec en aval des fils de 6mm² qui vont alimentés un interrupteur différentiel 25A monophasé (qui lui est le départ d'un autre coffret situé à moins de 3m) avec en aval de cet interrupteur des fils 2,5mm².J'espere avoir été plus clair

Par contre pouvez vous m'expliquer pourquoi je dois installer un disjoncteur 32A ?

Cordialement
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Proectection cable

Message par caydon »

bonsoir,

2/ donnez nous le descriptif des disj en aval de l'ID25

1/ Disj 32 car si votre DB change de calibre vous ne protégez pas votre section de 6mm²
L'art et la manière...
Avatar du membre
matoche88
De passage
De passage
Messages : 86
Enregistré le : dim. 10 mars 2013 12:14
Contact :

Re: Proectection cable

Message par matoche88 »

En aval de l'ID 25A : un disjoncteur 10A et deux disjoncteurs 2A
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Proectection cable

Message par caydon »

re,

il vous faudra placer une coupure générale dans vos tableaux
et associer à votre ID 25 par un disj, ou placer un disj diff
L'art et la manière...