Câble non propagateur de l'incendie ....

Message par jreihem »

Bonsoir,

Les appellations C1 et C2 des câbles concernent le degré de combustibilité et d’inflammabilité, c'est à dire la manière dont le câble va propager le feu.
C2 signifie non propagateur de la flamme.
C1 signifie non propagateur de l'incendie.
Mais j’ai du mal à saisir la différence entre flamme et incendie. Une flamme correspond à un incendie.

Par avance, merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1312
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Câble non propagateur de l'incendie ....

Message par pericles »

bonsoir,
La différence tient de la constitution de la gaine, suivant le matériau isolant utilisé ;
catégorie C2 : ne propage pas la flamme et s'éteignent d'eux mêmes
catégorie C1 :limite le risque de propagation d'incendie dans les nappes et chemins de câbles. Les câbles de catégorie C1 ne dégagent pas de produits volatiles inflammables car leur gaine est constituée d'une ignifugation renforcée.

voir la comparaison des essais de propagation de flamme (IEC60332-1 )
et de propagation d’incendie (IEC60332-3 )
http://www.casimages.com/f.php?f=141029120314624160.pdf

cordialement
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Re: Câble non propagateur de l'incendie ....

Message par jreihem »

Merci pour vos explications