Section de fil

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Section de fil

Message par jacklechanceux »

Bonjour à tous je suis en train de modifier mon installation électrique et j'aurai besoin de vos lumières . Sur un disjoncteur c,est bien les fils de raccordement qui sont protégés , alors est ce qu'il y a un risque de câbler en 2,5 un disjoncteur 16 ampères ? Et en 1,5 un disjoncteur 20 ampères ? Est ce que si j'ai un départ de circuit prises sur un disjoncteur 16 ampères câblé en 1,5 est ce que dans ma boîte de dérivation je peux repartir avec du 2,5 jusqu'aux prises ou c'est interdit par la norme?
merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de fil

Message par RFco »

bonjour


la filerie doit avoir à minima la section minimale demandée en fonction de son calibre


pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie la plus petite est du 1,5mm², alors le nombre de prises est limité à 5
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Section de fil

Message par jacklechanceux »

Merci de la réponse . Je pensais que pour du 2,5 il fallait obligatoirement mettre un 20 ampères en protection .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de fil

Message par RFco »

20A n'est que le maximum autorisé, on peut donc mettre moins
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
joelec
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : sam. 8 nov. 2014 23:19
Contact :

Re: Section de fil

Message par joelec »

bonjour , pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie est du 1,5mm²alors le nombres de prises est maximun 5 prises
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8prises maximum par disjoncteur 16A
xxxxx Moderation : Pas de pub. Merci
merci
Modifié en dernier par joelec le sam. 8 nov. 2014 23:36, modifié 3 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de fil

Message par RFco »

joelec a écrit :pour un disjoncteur 16A protégeant des prises , si la filerie est du 1,5mm²alors le nombres de prises est maximun 5 prise
si la filerie est du 2,5mm², alors on peut en mettre 8 par disjoncteur 16A et pas filerie 2,5mm²

Bonjour Joelec, puisque à chaque jour suffit son Bonjour.


expliquez moi la partie en gras SVP


Et surtout, merci de respecter la charte, donc, utiliser les formules de politesse.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de fil

Message par Carminas »

J'ajouterai

si la filerie est du 2,5mm2, alors on peut en mettre 8 prises maximum par disjoncteur 16A ou 20A
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité