Bonjour à tous,
je sais que réglementairement la mise à la terre et en court circuit n'est pas obligatoire lors d'une mise ne sécurité pour un BS.
mais pourquoi donc alors qu'en HT c'et obligatoire?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Message par GAS »

Bonjour,
Excusez, mais pouvez-vous préciser votre question SVP? [thinking]
Cordialement
GAS
Avatar du membre
DMA62
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 22 sept. 2014 21:17
Contact :

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Message par DMA62 »

Bonjour,
En effet, la MALT+C/C n'est pas obligatoire en BT mais ne pas confondre avec "elle ne sert à rien".
Pour s'en passer il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de risques de présence de tension provenant de la source principale ou d’une source de remplacement (onduleur, BATTERIE D’ACCUMULATEURS, groupe électrogène, etc.), que le circuit sur lequel on va intervenir ne cotoi pas un câble d'alimentation de grande longueur .
La MALT+C/C n'est facultative sur les circuits terminaux ( en antenne ) après analyse de l'installation (plans, schémas, analyse visuelle)
Concernant le BS le type d'interventions est très limité, que sur circuit terminaux:
- l'intervention doit être préparée
- O + CO + VAT
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Message par benzou »

merci à tous
Avatar du membre
MEIB
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 15 sept. 2015 20:36
Contact :

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Message par MEIB »

Le BS ne pratique pas la consignation électrique mais une procédure de mise hors tension. Dans ce cadre, la mise à la terre n'existe pas. Et honnêtement le BS est un non-électricien, doit se limiter à de interventions élémentaires...Jai l'habitude de dire avec humour que le BS est le "bon bricoleur " du dimanche, mais qui est soumis à la réglementation du travail... D'ailleurs dans ces préconisations, il s'agit de remplacement de petits matériels électriques à l'identique, sur circuits terminaux, comme par exemple prises de courant, interrupteurs, appareillages de chauffages etc...le risque , dans ce cadre, dès lors que la procédure de mise hors tension a été respectée à la lettre, et que le BS maîtrise la manipulation du VAT (avec EPI), est extrêmement restreint et encadré.

N'hésitez pas à venir partager sur *************************
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: mise à la terre et en court circuit non obligatoire en b

Message par Max78 »

Bonjour,

MEIB, merci de votre intervention même si celle-ci intervient un an trop tard.
forum a écrit : par [Interdit] » Mer 24 Sep 2014 11:51
.

De plus, j'ai bien vu que votre lien renvoyait sur des informations techniques, mais deux fois sur deux posts (nombre total de posts que vous avez rédigé) on pourrait presque penser qu'il s'agit de publicité (sachant qu'il s'agit du facebook d'une entreprise..). Aussi, je le laisse, mais éviter de le mettre sur tous vos posts afin qu'il n'y ait pas de sous entendus publicitaires.