Arret d'urgence dans un atelier privé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Arret d'urgence dans un atelier privé

Message par pansonic »

Bonjour,

Je dois raccorder 2 machines à bois dans un garage pour un particulier.

Ces 2 machines ( tétra 5kW et tétra 6.5kW) seront directement reliés au tableau électrique dans la même pièce.

pour info, l'installation comprendra en plus, 1 éclairage, 1 prise mono 16A et 1 prise tétra 16A

Un consuel viendra car actuellement il n'y a pas de courant.

Je voudrai savoir si un arrêt d'urgence style coup de poing est obligatoire sachant que c'est pour une utilisation à titre privé. Les 2 machines outils sont vieilles et ne comportent que 2 boutons, Marche et Arrêt.

Bonne soirée
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Arret d'urgence dans un atelier privé

Message par Didier62 »

bonjour,

pour moi ,il n'y a pas d'obligation de mettre ce coup de poing mais pourquoi ne pas le proposer à votre client ?

@+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Arret d'urgence dans un atelier privé

Message par RFco »

hello


je suis du même avis, il ne s'agit pas d'un ERT...



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pierrelili

Re: Arret d'urgence dans un atelier privé

Message par pierrelili »

oui au depart il faut metre un dijonteur avec une bobine a emision qui et couper par l'arret durgence que pour les machines
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Arret d'urgence dans un atelier privé

Message par Marco »

Salut peut-être une bobine MN pour plus de sécurité.
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Arret d'urgence dans un atelier privé

Message par pansonic »

Bonjour,

Finalement j'ai mis un coup de poing avec une bobine à émission qui me déclenche le differentiel qui protège les machines. L'éclairage est sur un autre differentiel.
Une des machines à bois n'avait aucune sécurité seulement un bouton rotatif marche arrêt.
Bonne journée..
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 11 invités