Pompe triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Pompe triphasé

Message par Carminas »

Bonjour

Petite question dans un domaine sur lequel je suis ignorant :oops:

Sur une pompe à eau triphasée, l'ordre des phases à t'il une importance ?

J'explique le contexte.
Un ami vient d'acheter une veille maison en tri.
Il y avait une pompe qui pompait l'eau de la rivière et la stockait dans un réservoir pour arrosage.
Mais il l'a débranchée pour la déplacer, sans rien repérer bien entendu :(

Il me demande conseil, mais mes compétences sur ce sujet sont limitées.
D'où ma question ?
Si l'ordre à se l'importance, y a t'il une astuce pour le repérer ?

Merci par avance ;-)
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par RFco »

hello

de toute évidence (pour moi du moins qui ne suis pas plus spécialisé dans le tri), selon l'ordre, ca aspirera ou refoulera.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par Candela »

Bonjour à tous les deux,
Je confirme, sur un moteur triphasé l'ordre des phases détermine le sens de rotation.
Vu le principe de la pompe centrifuge, le refoulement devrait être bien moins efficace que le pompage, ce qui signifie échauffement et cavitation. Il faut donc vérifier le sens de rotation dès la mise en service.
Mais sur une pompe l'erreur n'aura pas de conséquence si elle est réparée rapidement .
A part le rotaphase (tout le monde n'en possède pas), l'observation du ventilateur (pompe de surface) ou du jet (pompe immergée) devrait suffire.
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Merci pour vos réponses

Effectivement c'est rapidement détectable.
Je lui transmet l'info.

:-)
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par RFco »

re


ton T100 permet de vérifier le sens des phases : http://www.fluke.com/fluke/frfr/Instrum ... ?PID=56171

voir une video : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... BxSus7smIg


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
caydon
Assidu
Assidu
Messages : 217
Enregistré le : jeu. 7 mars 2013 21:31
Localisation : Centre
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par caydon »

Bonsoir,
Pour du centrifuge,avec une pince ampermetrique mesure l intensité dans un sens et dans l autre en regardant aussi le débit,
Le bon sens correspond à l intensité la plus haut et logiquement le débit et la pression suivent
Pour info toujours en centrifuge elle aspirera dans les deux sens de rotation seul le débit change et comme le dit candela il y aura échauffement du corps si le bon sens n est pas respecté

;-)
L'art et la manière...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par Carminas »

RFco a écrit :re


ton T100 permet de vérifier le sens des phases : http://www.fluke.com/fluke/frfr/Instrum ... ?PID=56171

voir une video : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... BxSus7smIg


@+
Hello

Je croyais qu'il fallait le T140
Mais tu as raison, en relisant la notice, mon T100 le permet.

Merci de l'info
Carminas
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3514
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par Carminas »

caydon a écrit :Bonsoir,
Pour du centrifuge,avec une pince ampermetrique mesure l intensité dans un sens et dans l autre en regardant aussi le débit,
Le bon sens correspond à l intensité la plus haut et logiquement le débit et la pression suivent
Pour info toujours en centrifuge elle aspirera dans les deux sens de rotation seul le débit change et comme le dit candela il y aura échauffement du corps si le bon sens n est pas respecté

;-)
Merci également pour cette solution ;-)
Carminas
Avatar du membre
Rapha-elect
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 25 juil. 2014 03:56
Contact :

Re: Pompe triphasé

Message par Rapha-elect »

Bonjour,

Je pense que vous le savez déjà mais je préfère prendre la précaution de vous rappeler que si vous tester votre pompe a eau, ne pas la tester a vide cela pourrai casser la pompe surtout si elle a un certain temps.

A+
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité