Problème connexion vmc condensateur

Message par jacklechanceux »

Bonjour à tous , j'ai recuperé une vmc simple flux pour chez moi mais je ne connais rien aux connexions entre moteur et condensateur. J'ai quatre fils qui partent du moteur ( un marron et un noir qui servent pour pv et gv terre neutre) mais j' ai le marron qui est relié via une cosse au condensateur . Ensuite j'ai 2 fils (un noir et un marron) qui sortent du condensateur. Ma question est : est ce que je relié les 2 fils noirs (celui du moteur et du Condo) avec un connecteur rapide et je vais jusqu'à mon va et vient et je ramène mon fil marron jusqu'à l'autre borne du va et vient ou je fais une grosse bêtise ? Merci de votre aide
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par Labobine »

Bonjour,
Le branchement d'un moteur quel qu'il soit ne se fait pas au hasard.
Afin de donner une réponse valable, sans schéma, je ne m'en tiens qu'aux mesures de résistance ohmique des fils de sorties du moteur car chaque fabricant use de ses propres repères de couleurs.
Si vous n'avez que 3 fils (+ la terre) il n'y a qu'une seule vitesse, la deuxième vitesse pouvant être obtenue par un 2ème condensateur.
Avant donc de brancher à votre "va et vient" il convient d'abord de connaitre le branchement du moteur que je ne pourrai connaitre que lorsque vous m'aurez doné la mesure entre les fils bleu, marron et noir, l'histoire du condensateur viendra ensuite une fois la logique de couplage trouvée grâce aux mesures.
Cette mesure entre les 3 fils doit être faite à l'aide d'un contrôleur digital en fonction ohmmètre à l'échelle 200 Ohms.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par jacklechanceux »

Merci de votre aide. Je vais prendre les mesures de résistance dans l'heure et je vous donnerai ces informations.
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par jacklechanceux »

Voilà les mesures que j'ai : neutre/noir 262ohm. Neutre/marron(celui qui va au condensateur) 372ohm Marron/noir 635ohm . Est ce normal ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par Labobine »

re,
Je n'en attendais pas moins et cela prouve en même temps l'excellente santé des enroulements.
Le branchement est le suivant :
Le condensateur est branché à noir et marron
Le secteur à neutre et noir
Vous faites un essai pour voir et en même temps vous saurez si le condensateur est en bon état.
Pour une autre vitesse c'est une autre histoire car le moteur n'en possède qu'une, mais si vous y tenez ou trouvez que cela tire trop ou fait trop de bruit il suffit de mettre un condensateur en série sur le fil marron. Le problème restera la valeur du condensateur car elle peut varier en fonction de la vitesse et du débit, entre 2µf et 6µf.
Avec un inverseur on peut utiliser indifféremment (comme toutes les vmc de premier prix) les 2 vitesses.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par jacklechanceux »

Merci beaucoup pour votre aide mais je suis un peu perdu ... Mon fil marron connecté au condensateur via la cosse ça c'est ok . Mais mes 2 fils (marron et noir ) qui sortent du condensateur ou vont -ils? Et le fil noir qui sort du moteur est donc à la fois relié au condensateur et au secteur? Merci d'avance
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par Labobine »

re,
Voilà le schéma de branchement (hors valeurs condensateurs)
https://sites.google.com/site/rebobinag ... ent-VMC-6-
Cliquer sur l'image pour l'avoir en plein écran.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par jacklechanceux »

C'est clair mais je ne comprends pas pourquoi sur vos schémas il n'y a que deux fils au condensateur alors que moi j'en ai un troisième qui va du moteur au condensateur serti dans une cosse et connecté via une broche métallique à ce dernier... Désolé de ne pas percuter mais je prefere demander plutôt que de me planter!
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par Labobine »

re,
Moi je vous donne le schéma de principe ensuite par exemple le fil rouge du secteur au lieu de la jonction en noir, il peut se brancher directement au condensateur et à ce momet là vous aurez bien 2 fils qui vont directement au moteur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
jacklechanceux
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : lun. 31 mars 2014 11:11
Contact :

Re: Problème connexion vmc condensateur

Message par jacklechanceux »

D'accord je viens de comprendre merci de votre patience et pour vos conseils . Bonne journée.