Bonjour,
Je cherche un peu de théorie pour mieux comprendre élévation d'intensité sur un moteur de ventilateur ( soufflante) ou de pompe suite à la perte de la charge dû à un bris de conduits.
Moteur asynchrome triphasé 600V, 11kw, amp. nominale 13.9,
Merci Manu
troubleshooting moteur soufflante ou pompe
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: troubleshooting moteur soufflante ou pompe
Bonsoir,
Perte de charge= augmentation de la puissance absorbée.
Cela entraîne un ralentissement du rotor, donc le glissement augmente, ce qui a pour effet d'augmenter le courant rotorique, et le couple moteur jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre couple moteur/couple résistant s'instaure.
Ce type de moteur fonctionnant comme un transformateur, l'énergie rotorique est fournie par le stator dont l'intensité augmente d'autant (en fait pas dans la même proportion: la composante réactive est grosso modo constante tant que la tension l'est alors que la composante active est liée à la charge + les pertes).
Cordialement
Perte de charge= augmentation de la puissance absorbée.
Cela entraîne un ralentissement du rotor, donc le glissement augmente, ce qui a pour effet d'augmenter le courant rotorique, et le couple moteur jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre couple moteur/couple résistant s'instaure.
Ce type de moteur fonctionnant comme un transformateur, l'énergie rotorique est fournie par le stator dont l'intensité augmente d'autant (en fait pas dans la même proportion: la composante réactive est grosso modo constante tant que la tension l'est alors que la composante active est liée à la charge + les pertes).
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
