transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
Répondre
Avatar du membre
cfdt
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2014 10:38
Contact :

transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Message par cfdt »

Bonjour à tous!
Comment doit on réaliser la mise à la terre d'un transfo BT/BT 690/380 en régime IT sans neutre? Le transfo est couplé en triangle au secondaire. Je ne vois qu'un PE raccordé sur la carcasse du transfo. Le CPI est ensuite raccordé entre une phase et la terre au niveau du TGBT.
Merci.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut relier au PE général de l'installation:
-les masses en aval du transfo d'isolement, y compris celle du transfo lui-même
-le secondaire de l'impédance (s'il y en a une)
-le secondaire du limiteur de surtension . Ce dernier étant raccordé entre phase et terre, sa tension nominale doit être 440v selon tableau 53D
-le secondaire du CPI

Le limiteur et l'impédance peuvent être branchés entre phase et masse. Le Cpi peut l'être aussi à condition qu'il soit compatible avec ce type de branchement (ce qui est assez fréquent à l'heure actuelle, voir sa notice). Si ce n'est pas le cas, il faut utiliser un neutre artificiel.

Cordialement
Avatar du membre
cfdt
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2014 10:38
Contact :

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Message par cfdt »

Merci Candela,
En fait, le transfo est en IT neutre isolé sans distribution de neutre. Donc pas d’impédance.
Pas de limiteur car transfo BT/BT: Aucun intérêt car pas de HT.
Mais si je ne me trompe pas, le point neutre du transfo devrait être quand même relié à une terre indépendante, non?
Cordialement.
Avatar du membre
cfdt
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2014 10:38
Contact :

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Message par cfdt »

Image

Une photo du transfo...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Message par Candela »

Attention aux idées reçues...
cfdt a écrit : En fait, le transfo est en IT neutre isolé sans distribution de neutre. Donc pas d’impédance.
L'intérêt d'une impédance n'est pas lié à la présence du neutre. En effet, même si le neutre n'est pas accessible, il existe (voir diagramme de Fresnel) est est tout autant susceptible de se déplacer, ce qui crée des oscillations de tension sur les phases. Voir 411.6.1
En pratique, elle sert à réduire les fluctuations de tension phase-masse, et est plutôt conseillée pour les réseaux courts comportant des appareils électroniques ou des bus de communication. Voir ce document.
cfdt a écrit : Pas de limiteur car transfo BT/BT: Aucun intérêt car pas de HT.
-il est vrai que ce n'est pas obligatoire. Dans le cas, très courant, d'un schéma "a masses reliées" TNR ou ITR, un défaut phase-masse interne au transfo "distribuera" la surtension par le réseau de terre. Il y aura alors une surtension de mode-commun entre celui-ci et le réseau isolé (situation identique à celle du secondaire d'un transfo HTA). il est donc conseillé de mettre un limiteur là encore s'il y a de l'électronique.
cfdt a écrit : Mais si je ne me trompe pas, le point neutre du transfo devrait être quand même relié à une terre indépendante, non?
Je suppose que vous parlez du neutre primaire : cela n'a aucun intérêt puisque le transfo n'est pas une source. Cette mise à la terre est déjà réalisée (selon SLT) en tête du réseau.

Cordialement
Avatar du membre
cfdt
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 24 juin 2014 10:38
Contact :

Re: transfo BT/BT et regime IT sans neutre

Message par cfdt »

J'y vois maintenant plus claire!(et le responsable maintenance aussi) Merci beaucoup pour ces explications! A bientôt!
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités