Termes

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
juanpedro
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 08:28
Contact :

Termes

Message par juanpedro »

Bonsoir
Petite question: Qu'entends t on par: Limite d'échauffement. Terme trouvé dans Abaques choix câble basse tension
Merci
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Termes

Message par Bitec »

Bonjour,

Il faudrait savoir dans quel contexte est située la phrase mais on peut supposer qu'il s'agit d'indiquer les conditions les plus sévères d'utilisation du câble sans atteindre la température de l'âme des conducteurs à partir de laquelle il y aurait altération des isolants par effet de brûlure.

Cordialement.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Termes

Message par pinss67 »

Bonjour

A mon avis, c'est un terme "scolaire" utilisé pour parler de la contrainte thermique du câble...

Pour info:

Vérification de la contrainte thermique :
Le temps de coupure d’un disjoncteur, suite à un court-circuit ayant lieu en un point quelconque d’un
circuit, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.
Pratiquement, il convient de s’assurer que la contrainte thermique que laisse passer le disjoncteur n’est
pas supérieure à celle que peut effectivement supporter le câble. La contrainte thermique maximale
(pour des temps inférieurs à 5 s) supportée par une canalisation se calcule par la formule suivante :
I² t = K² × S²
Avatar du membre
juanpedro
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 08:28
Contact :

Re: Termes

Message par juanpedro »

Bitec a écrit :Bonjour,

Il faudrait savoir dans quel contexte est située la phrase mais on peut supposer qu'il s'agit d'indiquer les conditions les plus sévères d'utilisation du câble sans atteindre la température de l'âme des conducteurs à partir de laquelle il y aurait altération des isolants par effet de brûlure.

Cordialement.
Bonjour
J'ai trouvé ces termes dans la page d'acceuil : Donnée du site - Abaques - Choix cable BT
Avatar du membre
juanpedro
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 08:28
Contact :

Re: Termes

Message par juanpedro »

pinss67 a écrit :Bonjour

A mon avis, c'est un terme "scolaire" utilisé pour parler de la contrainte thermique du câble...

Pour info:

Vérification de la contrainte thermique :
Le temps de coupure d’un disjoncteur, suite à un court-circuit ayant lieu en un point quelconque d’un
circuit, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.
Pratiquement, il convient de s’assurer que la contrainte thermique que laisse passer le disjoncteur n’est
pas supérieure à celle que peut effectivement supporter le câble. La contrainte thermique maximale
(pour des temps inférieurs à 5 s) supportée par une canalisation se calcule par la formule suivante :
I² t = K² × S²
Bonjour
Bonjour
J'ai trouvé ces termes dans la page d'acceuil : Donnée du site - Abaques - Choix cable BT
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités