Bonjour,
Réalisant une surélévation dans ma maison, j'ai de nombreux câbles non gainés qui se trouvaient dans les combles.Ces câbles vont maintenant passer dans les doublages (laine de verre).
Suis je obligé de les gainer, et, en général, les câbles ne doivent ils pas l'être aussi bien dans les cloisons que dans les chapes ou dans tout encastrement?
Un artisan électricien refaisant un ERP m'ayant dit que non dans les doublages, que dit la norme?
Merci
gainage câbles
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: gainage câbles
hello
la norme demande à ce que les alimentations soient remplaçables sans rien casser
la norme demande à ce que les alimentations soient remplaçables sans rien casser
@+513.2 Contrôle et remplacement des conducteurs et câbles
Les conducteurs et câbles électriques doivent être disposés de façon qu'on puisse en tout temps
contrôler leur isolement et localiser les défauts.
Les canalisations doivent être réalisées de manière à pouvoir remplacer les conducteurs détériorés.
Cette dernière condition n'est pas exigée pour les câbles blindés à isolant minéral encastré ni
pour les canalisations enterrées.
La règle du deuxième alinéa implique notamment l'interdiction d'encastrer directement des câbles
dans les parois ; par contre, des câbles peuvent être disposés dans des parois s'ils sont posés
dans des conduits ou dans des vides de construction.
Cette interdiction n'est pas applicable aux câbles utilisés dans les circuits à très basse tension.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: gainage câbles
Bonjour
Donc en gros posez vous la question : pourrais je techniquement remplacer ce câble ultérieurement ?
Si la configuration le permet, pas besoin de gainer
Sinon il faut gainer ou les mettre dans un coffrage démontable.
@+
Donc en gros posez vous la question : pourrais je techniquement remplacer ce câble ultérieurement ?
Si la configuration le permet, pas besoin de gainer
Sinon il faut gainer ou les mettre dans un coffrage démontable.
@+
Carminas
Re: gainage câbles
Merci beaucoup
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités

