Bonsoir
Petite question: Qu'entends t on par: Limite d'échauffement. Terme trouvé dans Abaques choix câble basse tension
Merci
Termes
Re: Termes
Bonjour,
Il faudrait savoir dans quel contexte est située la phrase mais on peut supposer qu'il s'agit d'indiquer les conditions les plus sévères d'utilisation du câble sans atteindre la température de l'âme des conducteurs à partir de laquelle il y aurait altération des isolants par effet de brûlure.
Cordialement.
Il faudrait savoir dans quel contexte est située la phrase mais on peut supposer qu'il s'agit d'indiquer les conditions les plus sévères d'utilisation du câble sans atteindre la température de l'âme des conducteurs à partir de laquelle il y aurait altération des isolants par effet de brûlure.
Cordialement.
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Termes
Bonjour
A mon avis, c'est un terme "scolaire" utilisé pour parler de la contrainte thermique du câble...
Pour info:
Vérification de la contrainte thermique :
Le temps de coupure d’un disjoncteur, suite à un court-circuit ayant lieu en un point quelconque d’un
circuit, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.
Pratiquement, il convient de s’assurer que la contrainte thermique que laisse passer le disjoncteur n’est
pas supérieure à celle que peut effectivement supporter le câble. La contrainte thermique maximale
(pour des temps inférieurs à 5 s) supportée par une canalisation se calcule par la formule suivante :
I² t = K² × S²
A mon avis, c'est un terme "scolaire" utilisé pour parler de la contrainte thermique du câble...
Pour info:
Vérification de la contrainte thermique :
Le temps de coupure d’un disjoncteur, suite à un court-circuit ayant lieu en un point quelconque d’un
circuit, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.
Pratiquement, il convient de s’assurer que la contrainte thermique que laisse passer le disjoncteur n’est
pas supérieure à celle que peut effectivement supporter le câble. La contrainte thermique maximale
(pour des temps inférieurs à 5 s) supportée par une canalisation se calcule par la formule suivante :
I² t = K² × S²
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Termes
BonjourBitec a écrit :Bonjour,
Il faudrait savoir dans quel contexte est située la phrase mais on peut supposer qu'il s'agit d'indiquer les conditions les plus sévères d'utilisation du câble sans atteindre la température de l'âme des conducteurs à partir de laquelle il y aurait altération des isolants par effet de brûlure.
Cordialement.
J'ai trouvé ces termes dans la page d'acceuil : Donnée du site - Abaques - Choix cable BT
Re: Termes
Bonjourpinss67 a écrit :Bonjour
A mon avis, c'est un terme "scolaire" utilisé pour parler de la contrainte thermique du câble...
Pour info:
Vérification de la contrainte thermique :
Le temps de coupure d’un disjoncteur, suite à un court-circuit ayant lieu en un point quelconque d’un
circuit, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.
Pratiquement, il convient de s’assurer que la contrainte thermique que laisse passer le disjoncteur n’est
pas supérieure à celle que peut effectivement supporter le câble. La contrainte thermique maximale
(pour des temps inférieurs à 5 s) supportée par une canalisation se calcule par la formule suivante :
I² t = K² × S²
Bonjour
J'ai trouvé ces termes dans la page d'acceuil : Donnée du site - Abaques - Choix cable BT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

