Nous devons réaliser des travaux en lever de réserves sur les installations d'un autogrill autoroutier. Si nous savons traiter la plupart des observations dans la partie BT, quelques unes relèvent du poste HT, où nous ne possédons pas une grande expérience.
-Ainsi le rapport de vérification des installations relève que la section de mise à la terre du neutre est insuffisante. Il est demandé de remplacer le câble existant par un câble 150 alu ou 90 cu.
Est ce que cette opération peut-être réalisée en charge d'exploitation? Nous avons un salarié disposant de l'habilitation HT.
-Il est également requis de mettre en place "un dispositif de VAT" (vérification d'absence de tension?). Cela fait appel à quel type d'appareillage? Idem quelles doivent être les conditions de réalisation de l'opération?
- Enfin, la rapport vise "l'absence d'interverrouillage entre le disjoncteur général et le système débrochable des têtes haute tension". Cela impliquerait quel type de mesure corrective?
Pouvez-vous éclairer notre lanterne?
Merci d'avance.
Première intervention sur un poste BT
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Première intervention sur un poste BT
Bonjour,
Sauf disposition très spéciale (dont je doute), vous devrez déconnecter le câble existant AVANT de placer le nouveau, ce qui vous mettra en IT sans que le réseau soit équipé. En plus une tension dangereuse peut apparaître sur le neutre, et cela relève donc du travail sous tension.
Une coupure est donc impérative. Si vous préparez bien votre liaison (mise en forme, cosses, boulonnerie et rondelles si remplacement nécessaire), elle peut être courte.
VAT: L'opération est un peu différente selon que le poste est préfabriqué ou pas. Sur un préfabriqué, il faut remplacer les V.P.I.S. existants (ou indicateurs ancienne norme) par des VDS qui assurent la VAT "a poste fixe". Le matériel doit être celui prévu par le constructeur (cf agrément cellule) ou fourni par lui. Normalement il n'y a pas à changer les isos-condensateurs, mais il faut une coupure (à voir selon instructions de la notice). Il se peut que l'opération soit malaisée ou impossible sur des cellules anciennes.
Sur des cellules ouvertes, tout est possible.
Pour les verrouillages, il n'y a normalement qu'une liaison indirecte entre la serrure du DGBT et celle de la "guillotine" des prises:
-DG verrouillé "ouvert" avec ST cellule verrouillé "ouvert" (Il faut ouvrir la BT pour déverrouiller le ST)
-St verrouillé "fermé" et guillotine verroouillée "fermée". (il faut fermer le ST pour accéder aux prises)
Chaque groupe= 2 serrures, 1 clé. Ne pas oublier le "dispositif de verrouillage" (came, plaque, guillotine et auberon) qui seul permet le montage et l'usage correct des serrures et doit être fourni par le fabricant de chaque matériel. Les serrures (Ronis, Profalux ou éventuellement -rare- trayvou "T") peuvent être commandées chez le fabricant, mais si vous n'êtes pas familier mieux vaut passer par le fabricant des cellules (ils les ont en stock). Et renseignez- vous sur la possibilité de faire le montage vous-même. si vos cellules sont anciennes, cela peut être un vrai casse-tête sur certains modèles.
Cordialement
Sauf disposition très spéciale (dont je doute), vous devrez déconnecter le câble existant AVANT de placer le nouveau, ce qui vous mettra en IT sans que le réseau soit équipé. En plus une tension dangereuse peut apparaître sur le neutre, et cela relève donc du travail sous tension.
Une coupure est donc impérative. Si vous préparez bien votre liaison (mise en forme, cosses, boulonnerie et rondelles si remplacement nécessaire), elle peut être courte.
VAT: L'opération est un peu différente selon que le poste est préfabriqué ou pas. Sur un préfabriqué, il faut remplacer les V.P.I.S. existants (ou indicateurs ancienne norme) par des VDS qui assurent la VAT "a poste fixe". Le matériel doit être celui prévu par le constructeur (cf agrément cellule) ou fourni par lui. Normalement il n'y a pas à changer les isos-condensateurs, mais il faut une coupure (à voir selon instructions de la notice). Il se peut que l'opération soit malaisée ou impossible sur des cellules anciennes.
Sur des cellules ouvertes, tout est possible.
Pour les verrouillages, il n'y a normalement qu'une liaison indirecte entre la serrure du DGBT et celle de la "guillotine" des prises:
-DG verrouillé "ouvert" avec ST cellule verrouillé "ouvert" (Il faut ouvrir la BT pour déverrouiller le ST)
-St verrouillé "fermé" et guillotine verroouillée "fermée". (il faut fermer le ST pour accéder aux prises)
Chaque groupe= 2 serrures, 1 clé. Ne pas oublier le "dispositif de verrouillage" (came, plaque, guillotine et auberon) qui seul permet le montage et l'usage correct des serrures et doit être fourni par le fabricant de chaque matériel. Les serrures (Ronis, Profalux ou éventuellement -rare- trayvou "T") peuvent être commandées chez le fabricant, mais si vous n'êtes pas familier mieux vaut passer par le fabricant des cellules (ils les ont en stock). Et renseignez- vous sur la possibilité de faire le montage vous-même. si vos cellules sont anciennes, cela peut être un vrai casse-tête sur certains modèles.
Cordialement
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Première intervention sur un poste BT
Bonjour,
Pour le VAT je pencherai plutôt sur la mise en place d'une perche VAT à poste fixe dans le poste genre CATU CC765
le VAT fait partie des accessoires obligatoire dans un poste HT/BT
Cordialement
Pour le VAT je pencherai plutôt sur la mise en place d'une perche VAT à poste fixe dans le poste genre CATU CC765
le VAT fait partie des accessoires obligatoire dans un poste HT/BT
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Première intervention sur un poste BT
Bonjour,
Sauf cas bien particulier, cela voudrait dire qu'il faut équiper chaque cellule. Dans ce cas, la solution serait de monter sur chacune(et chaque organe susceptible de nécessiter une VAT, cas des postes ouverts) une interface permettant le branchement rapide d'un VDS présent dans le poste.
Autant que je sache, cette solution est rarement adoptée....Elle semble surtout intéressante pour les ensembles compacts pour lesquels la VAT est problématique.
Cordialement
Vous avez tout à fait raison, j'ai un peu vite interprété la phrase "mise d'une place d'une VAT" comme nécessairement "a poste fixe".philippe68 a écrit :Bonjour,
Pour le VAT je pencherai plutôt sur la mise en place d'une perche VAT à poste fixe dans le poste genre CATU CC765
le VAT fait partie des accessoires obligatoire dans un poste HT/BT
Sauf cas bien particulier, cela voudrait dire qu'il faut équiper chaque cellule. Dans ce cas, la solution serait de monter sur chacune(et chaque organe susceptible de nécessiter une VAT, cas des postes ouverts) une interface permettant le branchement rapide d'un VDS présent dans le poste.
Autant que je sache, cette solution est rarement adoptée....Elle semble surtout intéressante pour les ensembles compacts pour lesquels la VAT est problématique.
Cordialement
Re: Première intervention sur un poste BT
bonsoir
la perche VAT n'est utilisable que dans les postes ouverts,pour la verification d'absence de tension,ou la verification de concordance de phase sur des boucles d'arrivées ,
Ce qui est étonnant ,on demande l'installation de cette appareil dans les postes préfabriqués ,mais quelle est son utilité ?
Cordialement
la perche VAT n'est utilisable que dans les postes ouverts,pour la verification d'absence de tension,ou la verification de concordance de phase sur des boucles d'arrivées ,
Ce qui est étonnant ,on demande l'installation de cette appareil dans les postes préfabriqués ,mais quelle est son utilité ?
Cordialement
je m'interesse à l'échange de l'information,le retour d'éxpérience
Crl
Crl
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Première intervention sur un poste BT
Bonjour,
)
Voir NFC 18-510 7.1.5.4 Particularités pour les postes HTA équipés d’appareillages à haute tension
sous enveloppe métallique
Vous me direz: il y a un sectionneur de MALT. Mais d'une part ce sectionneur n'est pas visible dans toutes les cellules, et surtout dans les cellules départ/arrivée il peut être réouvert pour faire des mesures sur les câbles.
Cordialement
Comme indiqué plus haut, les postes préfabriqués sont normalement équipés de V.P.I.S., qui ne permettent pas la V.A.T.. Si l'on veut faire la VAT par les voyants équipant la cellule, il faut les remplacer par des V.D.S. Coûteux, et peut-être pas très utile (dans le cas général où les condamnations sont rares et pas spécialement contraintes par le temps -je parle au niveau de la minuteMercure2 a écrit :
la perche VAT n'est utilisable que dans les postes ouverts,pour la verification d'absence de tension,ou la verification de concordance de phase sur des boucles d'arrivées ,
Ce qui est étonnant ,on demande l'installation de cette appareil dans les postes préfabriqués ,mais quelle est son utilité ?
Voir NFC 18-510 7.1.5.4 Particularités pour les postes HTA équipés d’appareillages à haute tension
sous enveloppe métallique
Vous me direz: il y a un sectionneur de MALT. Mais d'une part ce sectionneur n'est pas visible dans toutes les cellules, et surtout dans les cellules départ/arrivée il peut être réouvert pour faire des mesures sur les câbles.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités