contacteur vs motorisation

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
molto
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : ven. 5 avr. 2013 09:51
Contact :

contacteur vs motorisation

Message par molto »

Bonjour,
Devant commander des prises industriel 200A mon 1er choix c’était orienté sur des contacteurs
mais après réflexion j'ai des doutes de la fiabilité sur la durée des contacteurs sur une telle intensité,j'aimerai donc proposé
une motorisation sur disjoncteur.
Ce choix ce justifie t'il d’après vous?
D'avance merci pour vos retours d’expérience.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: contacteur vs motorisation

Message par Candela »

Bonjour,
Un contacteur est destiné à un usage bien plus fréquent qu'un disjoncteur.
Alors qu'un disjoncteur 200A avec commande motorisée a une endurance typique de 10 000 manoeuvres (F-O)*, un contacteur convenablement dimensionné atteint 1 000 000 sans problème.
Pour les contacts, cela suppose le strict respect des catégories d'emploi (AC1, AC21, AC3 etc) voir ICI.

Cordialement

*a moduler selon marque, modèle, intensité, service, la fourchette peur aller de 5 à 30 000. Il faut impérativement consulter et respecter la notice constructeur. Et l'endurance mécanique est souvent différente de l'endurance électrique.
Avatar du membre
molto
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : ven. 5 avr. 2013 09:51
Contact :

Re: contacteur vs motorisation

Message par molto »

Merci pour votre réponse clair et concise
CDT
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités