Bonjour,
Devant commander des prises industriel 200A mon 1er choix c’était orienté sur des contacteurs
mais après réflexion j'ai des doutes de la fiabilité sur la durée des contacteurs sur une telle intensité,j'aimerai donc proposé
une motorisation sur disjoncteur.
Ce choix ce justifie t'il d’après vous?
D'avance merci pour vos retours d’expérience.
contacteur vs motorisation
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: contacteur vs motorisation
Bonjour,
Un contacteur est destiné à un usage bien plus fréquent qu'un disjoncteur.
Alors qu'un disjoncteur 200A avec commande motorisée a une endurance typique de 10 000 manoeuvres (F-O)*, un contacteur convenablement dimensionné atteint 1 000 000 sans problème.
Pour les contacts, cela suppose le strict respect des catégories d'emploi (AC1, AC21, AC3 etc) voir ICI.
Cordialement
*a moduler selon marque, modèle, intensité, service, la fourchette peur aller de 5 à 30 000. Il faut impérativement consulter et respecter la notice constructeur. Et l'endurance mécanique est souvent différente de l'endurance électrique.
Un contacteur est destiné à un usage bien plus fréquent qu'un disjoncteur.
Alors qu'un disjoncteur 200A avec commande motorisée a une endurance typique de 10 000 manoeuvres (F-O)*, un contacteur convenablement dimensionné atteint 1 000 000 sans problème.
Pour les contacts, cela suppose le strict respect des catégories d'emploi (AC1, AC21, AC3 etc) voir ICI.
Cordialement
*a moduler selon marque, modèle, intensité, service, la fourchette peur aller de 5 à 30 000. Il faut impérativement consulter et respecter la notice constructeur. Et l'endurance mécanique est souvent différente de l'endurance électrique.
Re: contacteur vs motorisation
Merci pour votre réponse clair et concise
CDT
CDT
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
