Télérupteur GM4400

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
BC2F
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 13 nov. 2013 00:07
Contact :

Télérupteur GM4400

Message par BC2F »

Bonjour, a tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est resté collé. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque hager.
Donc sur l'ancien Télérupteur, j'ai ma bobine+ mon contact puissance.
J'ai ma phases qui alimente ma bobine et mon contact.
Sur les BP j'ai mes retours bobines + mon neutre.
A la lampe je pense avoir mon retour contact + Neutre + Terre.
Le souci c'est qu'avec le nouveau télérupteurs la bobine reste collé, mes BP sont OK.
Sachant que l'installation date d'il y a plus de trente ans. d'ou cela peut venir:
- Court circuits entre retour bobine et neutre BP?
Sachant que j'ai 230Volts entre les bornes du BP en repos. Ceux qui me parait normal.
Des idées????
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur GM4400

Message par RFco »

hello


Sans tourner autour du pot et comme vu par ailleurs


Quelle est la tension entre A1 et A2?

Que ce passe t'il en coupant le courant et en le remettant?


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
BC2F
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 13 nov. 2013 00:07
Contact :

Re: Télérupteur GM4400

Message par BC2F »

Bonne question car sachant que la bobine reste collée et que ce sont des fusibles à devissés. Je n'ai pas trop envie de grillé la bobine. Sinon la tension entre a1 et a2 pas vérifiés. Je sais que ca n'aide pas. désolé. Mais si celle ci reste collé c'est qu'il doit y avoir 220v entre a1 et a2. Sinon elle ne collerait pas!!!!
Avatar du membre
BC2F
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 13 nov. 2013 00:07
Contact :

Re: Télérupteur GM4400

Message par BC2F »

mais j'ai changer le vieux télérupteur par un nouveau, donc je ne pense pas que ce soit le télérupteur qui soit défaillant. Et sinon c'est toi sur le fofo de entredelec??? pas mal la reponse. lol
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Télérupteur GM4400

Message par RFco »

BC2F a écrit : Et sinon c'est toi sur le fofo de entredelec??? pas mal la reponse. lol
Ben RFco reste RFco (je pense etre le seul à m’appeler ainsi), c'est pas comme si c'était phiphi ou lolo.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
BC2F
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : mer. 13 nov. 2013 00:07
Contact :

Re: Télérupteur GM4400

Message par BC2F »

Court circuit entre retour BP et neutre donc pour le retrouver bon amusement.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités