Pb de chute de tension avec ECODIAL

Message par Florian »

Bonjour à vous,

J'ai un problème tout bête de chute de tension pour une installation que je dimensionne avec ECODIAL.


J'ai commencé par dessiner les départs des éclairages d'un bâtiment, seulement je m'arrête là pour l'instant et suis bloqué à cause des chutes de tensions annoncées bien supérieures au 3%! :shock:

Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai ces chutes de tension, je n'arrive à les baisser, surtout que les éclairages sont de faibles puissance et les câbles ne font pas des centaines de mètres non plus! ...

Bref help me je suis en galère, je dois absolument fournir une étude d’exécution complète mais si je bloque déjà là dessus je ne peux pas avancer. Je vais essayer d'être réactif à vos réponses!

Le début de l'installation: http://img100.xooimage.com/files/a/e/2/ ... 5f9fb0.png


Merci d'avance!
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL

Message par philippe68 »

Bonjour,
Votre problématique provient de la source de votre installation.
en tarif jaune (apparement c'est votre cas) il faut compenser la chute de tension donnée par le logiciel entre le transfo en le coffret de comptage situé en limite de propriété (point de livraison représenté symboliquement par le disjoncteur général sur votre schéma) de façon a ce que la chute de tenson globale soit ramenée à 0% au niveau de votre TGBT.
La norme C15-100 est applicable à partir du point de livraison !
La chute de tension entre le transfo et le point de livraison est du ressort de la norme C14-100 et c'est au distributeur de la respecter.

A partir de la vous avez droit à 3% pour l'éclairage et 5% pour la force.

A noter que la liaison en 70mm² me parait faible entre le poste et le TGBT pour 400A. En général ERDF pose du 240mm² Alu .
Cordialement
Avatar du membre
Florian
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 5 févr. 2014 12:20
Contact :

Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL

Message par Florian »

Bonjour Philippe,

Merci de votre réponse. Je m'initie au maniement d'Ecodial avec cette affaire...

En fait c'est une arrivée tarif bleue, je devrais donc modifier le courant nominal de W1?

Moi ça ne m’intéresse pas ce qui se passe du côté ErDF du coup, alors j'ai dû mal compris la schématisation, pour moi l'arrivée W1 était la sortie du compteur EDF -- WD1 le câble qui allait au TGBT et QA1 le disjoncteur général du TGBT... Si j'ai bien compris QA1 serait donc le disjoncteur dans la logette en limite de propriété? Il s'agirait donc de représenter un câble entre QA1 et un nouveau disjoncteur général à suite situé dans le TGBT? (et passer le câble WD 1 à 0m...?) (Mes 50m qui séparent la logette en limite de propriété et le TGBT de ce bâtiment)

Aussi, comment puis-je faire pour compenser cette chute de tension? Car comme moi ce qui m'intéresse c'est la chute depuis la point de livraison, j'aimerais qu'Ecodial considère le triangle noir W1 comme le point le livraison sans chute...

Pendant que j'y pense, avoir le fichier projet peut être plus simple pour ce comprendre: http://jheberg.net/captcha/dimensionnement-lectrique/

Merci d'avance
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Pb de chute de tension avec ECODIAL

Message par philippe68 »

Bonjour,
je ne suis pas un spécialiste de ce logiciel

Sur son concurrent que j'utilise il est possible de paramétrer directement une source en tarif bleu.
Si votre logette est à 50m de votre tableau il faut effectivement l'inclure dans votre calcul

IL ne faut pas dépasse 1% de chute de tension entre l'origine de l'installation et votre TGBT pour garder une marge de 2% de chute de tension au niveau de vos circuits terminaux
A partir de la ca devrait le faire!
Cordialement