Remplacement de télérupteur

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
patrick-91
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : lun. 5 mai 2014 22:18
Contact :

Remplacement de télérupteur

Message par patrick-91 »

Bonjour à tous,
Je dois remplacer un ancien télérupteur par un legrand et je ne sais pas à comment le cabler. Quelqu'un connait-il ces anciens télérupteur ?

Ancien en place :
Image

http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/ieil.jpg

Nouveau télérupteur Legrand

Image

http://zupimages.net/viewer.php?id=14/19/aqri.jpg

Merci à tous pour votre aide.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement de télérupteur

Message par RFco »

hello


à l'évidence, une distribution en 3fils

je dirais bas gauche et droite sur A1 et A2

les deux autres (en vertical, en haut) sur 2 et 4


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
patrick-91
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : lun. 5 mai 2014 22:18
Contact :

Re: Remplacement de télérupteur

Message par patrick-91 »

Merci de votre réponse. Mais je ne comprends pas la correspondance.

A1 et A2, devrait être respectivement A1, le neutre de la bobine et A2 un retour de phase, donc retour poussoir ? Est-ce que le bas de l'ancien télérupteur correspond bien à la bobine A1 et A2 du nouveau ?
Et du coup à quoi correspondent les 2 du haut. Le premier haut pourrait être la phase et le second le retour de lampe ? Dans ce cas, le 2 em en bas à droite ne devrait-il pas être un neutre ? (Or on y distingue 2 fils, donc peu probable que ce soit un neutre).
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Remplacement de télérupteur

Message par RFco »

on est en schéma trois fils donc avec des poussoirs alimentés par un neutre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Remplacement de télérupteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Votre télérupteur est bipolaire alors que l'ancien était unipolaire
Les bornes 3 et 4 ne vous serviront donc pas.

Vous pouvez vous inspirer de ceci
Image
Ma borne 3 est l'équivalent de votre borne 2

@+
Carminas
Avatar du membre
patrick-91
Nouveau
Nouveau
Messages : 14
Enregistré le : lun. 5 mai 2014 22:18
Contact :

Re: Remplacement de télérupteur

Message par patrick-91 »

Merci à tous, grace à vos conseils, je pense m'en sortir.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités