Bonjour,
j'ai un éclairage 220v lampes neon etanche dans un atelier et je veux alimenter c'est lampe en 380v
est il possible de la faire ?
est c'est quoi l'avantage de ce montage par rapport au cos phi?
Changement d'éclairage
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Changement d'éclairage
Bonjour,
Pour commencer deux précisions :
-l'une sémantique : je doute que vous vous éclairiez avec des "néons", ce sont des tubes fluorescents
-l'autre normative: la tension est 230/400 v depuis 1987*. Vous ne pouvez avoir du 380V que si vous être alimentés par un transfo privé (et ancien...)
Je ne comprends pas bien votre motivation. Il est tout à fait possible d'alimenter un groupe de luminaires en triphasé, à condition qu'ils soient assez nombreux pour que leur nombre soit (à peu près) divisible par 3 afin d'équilibrer les phases. C'est même dans ce cas un montage tout à fait recommandé, l'autre alternative étant de créer 3 circuits mono -un pour chaque phase- ce qui permet d'avoir 3 allumages indépendants.
Mais vos luminaires resteront alimentés entre phase et neutre, donc en 220V.
Je ne vois pas comment alimenter en 380V des tubes qui sont tous prévus pour du 230V. Il faudrait disposer de ballasts électroniques 400V et à ma connaissance cela n'existe pas pour des tubes fluos (il en existe pour des ballons fluos, sodium, iodures..bien plus puissants).
Et surtout, je ne vois pas quel avantage vous pourriez retirer de ce montage. Si vos luminaires ne sont pas compensés (présence d'un condensateur, en général en montage "duo"), la mise en place d'un ballast électronique 230V améliorera considérablement le
et même le facteur de puissance s'ils sont de bonne qualité.
Bien sûr vous pourriez utiliser des transfos ou autotransfos; mais outre le coût important cela n'offrirait strictement aucun intérêt.
Cordialement
* bien entendu, les réseau ne sont pas passés instantanément à la nouvelle valeur, mais en 27 ans il y a eu une bonne mise à niveau. Cela dit, la tolérance étant de +/- 10% il peut y avoir, dans des circonstances exceptionnelles, une baisse de tension à 360V.
Pour commencer deux précisions :
-l'une sémantique : je doute que vous vous éclairiez avec des "néons", ce sont des tubes fluorescents
-l'autre normative: la tension est 230/400 v depuis 1987*. Vous ne pouvez avoir du 380V que si vous être alimentés par un transfo privé (et ancien...)
Je ne comprends pas bien votre motivation. Il est tout à fait possible d'alimenter un groupe de luminaires en triphasé, à condition qu'ils soient assez nombreux pour que leur nombre soit (à peu près) divisible par 3 afin d'équilibrer les phases. C'est même dans ce cas un montage tout à fait recommandé, l'autre alternative étant de créer 3 circuits mono -un pour chaque phase- ce qui permet d'avoir 3 allumages indépendants.
Mais vos luminaires resteront alimentés entre phase et neutre, donc en 220V.
Je ne vois pas comment alimenter en 380V des tubes qui sont tous prévus pour du 230V. Il faudrait disposer de ballasts électroniques 400V et à ma connaissance cela n'existe pas pour des tubes fluos (il en existe pour des ballons fluos, sodium, iodures..bien plus puissants).
Et surtout, je ne vois pas quel avantage vous pourriez retirer de ce montage. Si vos luminaires ne sont pas compensés (présence d'un condensateur, en général en montage "duo"), la mise en place d'un ballast électronique 230V améliorera considérablement le
Bien sûr vous pourriez utiliser des transfos ou autotransfos; mais outre le coût important cela n'offrirait strictement aucun intérêt.
Cordialement
* bien entendu, les réseau ne sont pas passés instantanément à la nouvelle valeur, mais en 27 ans il y a eu une bonne mise à niveau. Cela dit, la tolérance étant de +/- 10% il peut y avoir, dans des circonstances exceptionnelles, une baisse de tension à 360V.
Re: Changement d'éclairage
au début je vous remercie de votre réponse
pour alimentation en 380v j'ai plusieurs tubes fluorescences donc entre trois phase de 380v je peut avoir un neutre artificiel
donc je peut alimenter le tube par un phase et un neutre artificiel
pour alimentation en 380v j'ai plusieurs tubes fluorescences donc entre trois phase de 380v je peut avoir un neutre artificiel
donc je peut alimenter le tube par un phase et un neutre artificiel
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Changement d'éclairage
Bonsoir,
Si je comprends bien, vous ne disposez pas du neutre. Dans ce cas, il est absolument impératif d'avoir le même nombre de tubes sur chaque branche. et même dans ce cas, la défaillance d'un ballast - et a fortiori de plusieurs- va provoquer ce qu'on appelle un déplacement de point neutre, qui entraîne une surtension sur les branches les moins chargées et une sous-tension sur les autres.
Ce système est fortement déconseillé si le nombre de luminaires est faible.
Rien qu'avec par exemple deux luminaires par branche, l'absence d'un équipement amène cette phase à 278V et les deux autres à 211V.
Cordialement
Si je comprends bien, vous ne disposez pas du neutre. Dans ce cas, il est absolument impératif d'avoir le même nombre de tubes sur chaque branche. et même dans ce cas, la défaillance d'un ballast - et a fortiori de plusieurs- va provoquer ce qu'on appelle un déplacement de point neutre, qui entraîne une surtension sur les branches les moins chargées et une sous-tension sur les autres.
Ce système est fortement déconseillé si le nombre de luminaires est faible.
Rien qu'avec par exemple deux luminaires par branche, l'absence d'un équipement amène cette phase à 278V et les deux autres à 211V.
Cordialement
Re: Changement d'éclairage
oui c vrai
donc je pense que je peut faire 2 lampe fluorescence en série est le faire alimenté par 2phase de 380v comme ca je peut obtenir 200v sur chaque lampe
donc je pense que je peut faire 2 lampe fluorescence en série est le faire alimenté par 2phase de 380v comme ca je peut obtenir 200v sur chaque lampe
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
