Bonjour a tous,
Je voudrais savoir si on est oblige à mettre une protection differentielle sur le depart d'un parafoudre type 2
Merci de votre collaboration
protection differentielle parafoudre type2
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: protection differentielle parafoudre type2
Bonjour
Il est généralement judicieux de placer le parafoudre en amont d'un DDR. Cependant dans le cas de l'habitat il est nécessaire de prévoir un DB différentiel retardé ou sélectif pour que l'écoulement du courant par le parafoudre ne provoque pas de déclenchement intempestif. De même lorsque des parafoudres doivent être installés à proximité de DDR haute sensibilité (10 ou 30 mA) , ils doivent être placés juste en amont de ces DDR.
Il est généralement judicieux de placer le parafoudre en amont d'un DDR. Cependant dans le cas de l'habitat il est nécessaire de prévoir un DB différentiel retardé ou sélectif pour que l'écoulement du courant par le parafoudre ne provoque pas de déclenchement intempestif. De même lorsque des parafoudres doivent être installés à proximité de DDR haute sensibilité (10 ou 30 mA) , ils doivent être placés juste en amont de ces DDR.

Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités