Gaine sous isolant au sol.

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Olivier33
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mer. 23 avr. 2014 09:59
Contact :

Gaine sous isolant au sol.

Message par Olivier33 »

Bonjour,

Nous rénovons actuellement une ancienne maison. Le sol carrelé est parfaitement plat mais nous souhaitons y ajouter un isolant de ce type : http://www.youtube.com/watch?v=mrU4iczUNyo.

Est il possible/autoriser de faire courir les gaines électriques au sol et de poser l'isolant par dessus en réalisant des saignées dans ce dernier ?

Merci pour votre aide.

Olivier
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Gaine sous isolant au sol.

Message par Candela »

Bonjour,
C'est quand même dommage de poser un isolant tout neuf et d'y faire immédiatement de beaux ponts thermiques.
Vous pouvez saigner sans problème le carrelage, l'épaisseur de colle (si pose à la colle), le ravoirage (pose au sable ou mortier maigre), mais pas la chape (béton) et encore moins la dalle.
A vous de voir si cela permet de poser vos conduits: faites un sondage pour voir l'épaisseur de carrelage et la nature des couches sous-jacentes.
Sinon il existe des chapes isolantes à la vermiculite.
Cordialement