Déclenchement DJ différentiel
Déclenchement DJ différentiel
Bonjour,
Dans notre tableau de distribution électrique (Bureau d'étude), nous avons un problème avec un disjoncteur différentiel 16A DDR 30mA. Ce dernier se déclenche de temps en temps (presque une fois par semaine).
Le disjoncteur en question assure la protection de nos serveurs informatiques.
Ayant mesurer le courant dans ce circuit, à l'aide d'un pince ampèremétrique, j'ai réalisé que le courant nominal de disjoncteur est bien supérieur au courant mesuré (9A).
Le problème persiste encore et on craint que ces brusques coupures endommageront nos machines.
Noter bien que j'ai calculé, en partant des datasheets des équipements logés dans la salle serveur, le bilan de puissance et que j'ai trouvé 30A comme courant total consommé.
Prière, nous envoyer vos conseils pour que cela ne se reproduit plus.
Merci
Dans notre tableau de distribution électrique (Bureau d'étude), nous avons un problème avec un disjoncteur différentiel 16A DDR 30mA. Ce dernier se déclenche de temps en temps (presque une fois par semaine).
Le disjoncteur en question assure la protection de nos serveurs informatiques.
Ayant mesurer le courant dans ce circuit, à l'aide d'un pince ampèremétrique, j'ai réalisé que le courant nominal de disjoncteur est bien supérieur au courant mesuré (9A).
Le problème persiste encore et on craint que ces brusques coupures endommageront nos machines.
Noter bien que j'ai calculé, en partant des datasheets des équipements logés dans la salle serveur, le bilan de puissance et que j'ai trouvé 30A comme courant total consommé.
Prière, nous envoyer vos conseils pour que cela ne se reproduit plus.
Merci
Re: Déclenchement DJ différentiel
Bonjour
C'est un différentiel à immunité renforcée ? (HPI/HI/SI suivant marques)
C'est un différentiel à immunité renforcée ? (HPI/HI/SI suivant marques)
Carminas
Re: Déclenchement DJ différentiel
Il s'agit d'un disjoncteur de type AC de haute sensibilité. Dans la datasheet du constructeur, je ne trouve aucune indication sur l’immunité renforcée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement DJ différentiel
hello
c'est pourtant ce qui est recommandé (même demandé)
et surtout ne pas avoir trop d'UC sur la même protection différentielle
j'ai fait il y a 6/7 ans l'install info d'une agence d'assurance et déjà, cela m'était demandé avec maxi 3 postes (UC) par protection différentielle. Certains demandent même une protection par UC
@+
c'est pourtant ce qui est recommandé (même demandé)
et surtout ne pas avoir trop d'UC sur la même protection différentielle
j'ai fait il y a 6/7 ans l'install info d'une agence d'assurance et déjà, cela m'était demandé avec maxi 3 postes (UC) par protection différentielle. Certains demandent même une protection par UC
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Déclenchement DJ différentiel
Merci Carminas & RFCO
En fait le disjoncteur mentionné alimente 10 serveurs sachant que la ligne traverse un onduleur.
En fait le disjoncteur mentionné alimente 10 serveurs sachant que la ligne traverse un onduleur.
Re: Déclenchement DJ différentiel
Devrais-je ajouter des disjoncteurs pour chaque lôt de 3 serveurs ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Déclenchement DJ différentiel
Kingeo13 a écrit :Bonjour Monsieur,
Je reviens vers vous pour m'aider à solder mon sujet surnommé "Déclenchement DJ différentiel" sur le forum Volta Electric, auquel vous m'avez répondu.
Je devrais prendre une action préventive car nos serveurs peuvent être endommagés suite au coupure brusque de l'alimentation électrique.
En fait, selon ta réponse j'ai compris que je devrais ajouter des DJs sous le disjoncteur principale.
Devrais supprimer le DJ principale DE 16A 30mA ?
Sur combien de machine met je les nouveaux DJ.
Merci de traiter ma demande de clarification comme étant un sujet urgent.
bonjour
le mieux est en effet de mettre un différentiel haute immunité pour 2 voire trois serveur (le mieux étant un différentiel par serveur), après, oui, un disjoncteur chacun est un petit luxe mais pas [Interdit]
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité

