Câble sans halogène ...

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Câble sans halogène ...

Message par jreihem »

Bonsoir,

Que veux dire câble sans halogène ??
Exemple, câble antifeu CR1-C1 ...sans halogène ???

Merci pour votre réponse.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Câble sans halogène ...

Message par GAS »

Bonjour,
Il s'agit de la présence d'éléments chimiques (halogènes) entrant dans la composition de l'isolant (chlore, fluor, brome,etc).
Le PVC est un isolant contenant du chlore.
Les câbles sans halogène sont donc destinés à des usages bien spécifiques.
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Câble sans halogène ...

Message par Candela »

Bonjour,
Rappelons que les câbles contenant des halogènes produisent, en brûlant, des vapeurs irritantes et toxiques d'acide chlorhydriques, bromhydriques et fluorhydriques*.
En plus ces gaz se dissolvent dans l'eau envoyée par les pompiers, causant après extinction des dégâts considérables par corrosion, d'où l'adage "ce qui n'est pas endommagé par le feu l'est par l'eau".
Dans certains cas touchant des armoires électriques, des sociétés spécialisées proposent de "doucher" les armoires électriques contaminées de façon prolongée à l'eau déminéralisée, avec des solvants ou par cryogénie afin de les sauver. Le procédé peut être efficace (bien entendu si le feu ou la chaleur n'ont pas détérioré le matériel) s'il est appliqué très rapidement.
Un exemple de nettoyage cryogénique.

Cordialement

* l'acide fluorhydrique est de loin le plus toxique, ce n'est heureusement pas le plus courant