Prise RJ45 construction maison
Prise RJ45 construction maison
Bonjour,
Je viens de réceptionner ma maison.
J'ai un problème avec les RJ45.
En effet, elles sont toutes câblées avec du câble téléphonique (pas de blindage). De plus, elles sont toutes reliées au DTI. Impossible de les connecter à un boitier de communication, les cables sont tous coupés trop courts.
J'ai lu la norme Nfc 15-100, c'est pas top clair... J'aimerais bien connaître les obligations de mon constructeur... Je pensais avoir du câble blindé et suffisamment de longueur pour mettre un bornier et un swith associé.
Avez vous une opinion sur le sujet.
D'avance merci
Patrick
Je viens de réceptionner ma maison.
J'ai un problème avec les RJ45.
En effet, elles sont toutes câblées avec du câble téléphonique (pas de blindage). De plus, elles sont toutes reliées au DTI. Impossible de les connecter à un boitier de communication, les cables sont tous coupés trop courts.
J'ai lu la norme Nfc 15-100, c'est pas top clair... J'aimerais bien connaître les obligations de mon constructeur... Je pensais avoir du câble blindé et suffisamment de longueur pour mettre un bornier et un swith associé.
Avez vous une opinion sur le sujet.
D'avance merci
Patrick
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonsoir,
Que vous a t'on vendu en devis?rénovation ou neuf?
La seul obligation minimum est un coffret grade 1 (dti,répartiteur tel,câble 4 paires non écranté,2 rj câblé,un rail 100mm),
Prise rj et tv en fonction de la surface
Que vous a t'on vendu en devis?rénovation ou neuf?
La seul obligation minimum est un coffret grade 1 (dti,répartiteur tel,câble 4 paires non écranté,2 rj câblé,un rail 100mm),
Prise rj et tv en fonction de la surface
L'art et la manière...
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonjour et surtout merci .
C'est du neuf, c'est une construction de maison avec un contrat CCMI.
La maison fait 140 m2
Question: Câble écranté : c'est quoi ?
J'ai regardé les tableaux de communication grade 1. Je vois un bornier pour RJ45 sur les différents modèles sur internet. Je n'ai ce type de bornier, est-ce une obligation de la norme ?
Patrick
C'est du neuf, c'est une construction de maison avec un contrat CCMI.
La maison fait 140 m2
Question: Câble écranté : c'est quoi ?
J'ai regardé les tableaux de communication grade 1. Je vois un bornier pour RJ45 sur les différents modèles sur internet. Je n'ai ce type de bornier, est-ce une obligation de la norme ?
Patrick
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonsoir,
Faite nous une photo svp
Cable non ecranter veux dire que une tresse ou un blindage n ai pas obligatoire
Faite nous une photo svp
Cable non ecranter veux dire que une tresse ou un blindage n ai pas obligatoire
L'art et la manière...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prise RJ45 construction maison
hello
il faut des RJ au niveau du tableau de communication
tous les fils doivent etre raccordés aux deux extrémités
il faut des RJ au niveau du tableau de communication
tous les fils doivent etre raccordés aux deux extrémités
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonjour,
Merci à tous.
Je vais poster une photo à mon retour de vacances.
Si je résume au niveau de la norme :
- il faut à minima du câble PTT 298
- un bornier pour les RJ45 intégré dans le boîtier de com.
Encore merci
Patrick
Merci à tous.
Je vais poster une photo à mon retour de vacances.
Si je résume au niveau de la norme :
- il faut à minima du câble PTT 298
- un bornier pour les RJ45 intégré dans le boîtier de com.
Encore merci
Patrick
Re: Prise RJ45 construction maison
Re
et tout ce que j ai dit de plus entre parenthèse
et tout ce que j ai dit de plus entre parenthèse
L'art et la manière...
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonjour,
Comme convenu, ci-dessous 2 photos :
Coffret de COM :

Branchement RJ45 murale :

A priori, le constructeur devrait :
- Ajouter un bornier dans le coffret de communication et câbler des RJ45 au bornier
- Faire un branchement "8 fils" des RJ45 murales
- Faire le nécessaire pour laisser le rail 100mm libre (pour la fibre optique)
- Mettre des RJ45 mâles au niveau du DTI pour pouvoir les brancher sur le bornier
Suis je complet ??
D'avance merci.
Patrick.
Comme convenu, ci-dessous 2 photos :
Coffret de COM :

Branchement RJ45 murale :

A priori, le constructeur devrait :
- Ajouter un bornier dans le coffret de communication et câbler des RJ45 au bornier
- Faire un branchement "8 fils" des RJ45 murales
- Faire le nécessaire pour laisser le rail 100mm libre (pour la fibre optique)
- Mettre des RJ45 mâles au niveau du DTI pour pouvoir les brancher sur le bornier
Suis je complet ??
D'avance merci.
Patrick.
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonjour,
Les socles RJ45 dans le tableau com sont apparus dans l' Amendement A3 NF C15-100 de février 2010. Avant ce n'était pas obligatoire.
Donc voir si permis de construire avant février 2010 ou après.
Ensuite ce type d'équipement n’intervient pas dans la sécurité d'une d'installation. Le Consuel n'est pas regardant sur ce genre d'élément.
Après comme indiqué plus haut, voir le détail du devis, si installation conforme à NFC 15-100 et permis de construire après février 2010, vous pouvez essayer de batailler avec le constructeur.
Cordialement
Les socles RJ45 dans le tableau com sont apparus dans l' Amendement A3 NF C15-100 de février 2010. Avant ce n'était pas obligatoire.
Donc voir si permis de construire avant février 2010 ou après.
Ensuite ce type d'équipement n’intervient pas dans la sécurité d'une d'installation. Le Consuel n'est pas regardant sur ce genre d'élément.
Après comme indiqué plus haut, voir le détail du devis, si installation conforme à NFC 15-100 et permis de construire après février 2010, vous pouvez essayer de batailler avec le constructeur.
Cordialement
Re: Prise RJ45 construction maison
Bonjour,
Le permis de construire date de 2013.
Je vais essayer de me battre avec mon constructeur.
Vraiment merci pour votre aide.
Patrick
Le permis de construire date de 2013.
Je vais essayer de me battre avec mon constructeur.
Vraiment merci pour votre aide.
Patrick
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

